中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于纯弯曲构件上配置加劲肋的问题,求达人指教!
chenj01981






积分 18
帖子 17
2015-10-15 20:18    顶部


一根9米长的纯弯曲的钢梁,截面为国标热轧型钢HN596*199*10*15,Q345B,沿长度方向间隔1m左右分布一个集中荷载,荷载不大,只有1吨/点,究竟应不应该在集中荷载的位置设置横向加劲肋呢?  我自己的观点是不用加,理由如下:
1. 首先国标的热轧型钢,腹板的局部稳定(高厚比)是自动满足的;
2. 集中荷载较小,按钢规GB50017的局部承压验算腹板边缘的承压强度σ=N/5h*tw<f;
所以我认为是不用设置的,不知道这样的理解片面否?请达人指教,因为按钢规是有集中荷载作用处宜不知横向加劲肋,另外就是集中荷载处布置加劲肋对梁翼缘的稳定有帮助吗?从规范来看,受弯梁翼缘的局部稳定只受宽厚比控制!也请高人明示!
okok






积分 9539
帖子 6090
2015-10-15 21:28    QQ 顶部
理论上轧制型钢受集中力额外关注局部承压和支座附近抗剪够了就好。但须注意集中力在梁翼缘上的分布,确实是1点吗?所以习惯上集中力处还是得设加劲肋。



微信号:nixnauy
SHXFMP






积分 356
帖子 254
2017-1-8 08:11    顶部
加劲板对整体稳定性没有用
仅仅是翼缘局部受压有用,
即便计算没有问题,设置了加劲板也不算错误
 