mst拐角处支座反力
小高






积分 43
帖子 30
2017-5-3 20:59    顶部


用MST做设计,阴角处设计支座,反力非常大。它邻近的下弦杆的轴力非常大。请问如何解决呢。支撑做成几向约束?或局部如何进行处理?
wanyeqing2003






积分 6289
帖子 3968
2017-5-4 02:22    顶部
小高 wrote:
用MST做设计,阴角处设计支座,反力非常大。它邻近的下弦杆的轴力非常大。请问如何解决呢。支撑做成几向约束?或局部如何进行处理?

mst应该会自动配杆件。
如果杆件受力过大是否网架矢高小了,可以调整矢高和网格。
wu866






积分 267
帖子 202
2017-5-4 17:11    顶部
支座调为铰支,将水平力释放。
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2017-5-21 18:19    QQ 顶部
意义不确切,可以截图上来看看。
zhangtony






积分 19
帖子 23
2017-5-22 14:24    顶部


阴角处支座负荷较大,做两个相邻的支座
 