刚做的加建结构,钢架柱按铰接计算,因为原结构的加固和柱角植筋是另外一家单位做的,他们认为柱角做法为刚接,我也没办法说服他们;柱角大样
于下图,请高手帮我判定一下。
sunsany






积分 117
帖子 103
2004-3-1 00:03    顶部


大样六是铰接,其余的应该是刚接。
North Steel






积分 507
帖子 284
2004-3-7 11:52    顶部


判定的原则和量化的标准是什麽?
lx-mlm






积分 336
帖子 188
2004-3-20 14:22    QQ 顶部


凭感觉,2~5应该只能算作单向刚接。
dzwxw1011






积分 51
帖子 40
2004-3-22 09:27    顶部


CECS102:2002  中7.2.17条有上铰接和刚接的柱脚图示。
 