钢结构设计规范8.9.3(强规),如按此条规定执行,所有钢结构工程,每个柱脚在地面以上均会有一个台阶。很多业主非常反感,设计人解释起来也很烦。欢迎大家讨论。
tom_zqy
积分
123
帖子
86
#2
2004-5-13 10:50
只不过就是一个柱脚防腐蚀的问题,由于在柱脚部位,容易受到腐蚀,而且由于是关键部位,我想还是应该严格执行的。如果有更好的防腐蚀办法,也应该是可以的,应该灵活的掌握 规范的精神。见条文说明