游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
G7. 其它结构软件
»
STAAD
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
STAAD:板-柱结构怎么分析?单元格为什么越小结果越大?
心渐凉
积分
466
帖子
255
#1
2004-5-15 14:47
结构形式:4个柱子(600*600),顶着一个厚板(800厚),无梁,在staad里面怎么分析?
为什么单元格划分的越小,柱子顶点附近的负弯矩越大?但板跨中的弯矩变化却不大.
我想是不是staad里面没有考虑柱子的尺寸对板的影响?而是直接把板考虑为仅仅有4个点支撑而不是4个面积为600*600的面支撑?
这样的结构形式,怎么分析比较合理?计算结果又怎么取呢?
谢谢
delta
积分
809
帖子
534
#2
2004-5-17 08:21
请您查看下列地址,有我的回复。
http://www.reichina.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=2&ID=617
KO
积分
93
帖子
59
#3
2004-5-20 15:43
首先我肯定你的说法,STAAD 不会主动地去考虑你的柱子的尺寸对结构的影响的,需要你人为的处理,同时你要考虑3个问题
1,结构是刚结还是铰结
2,参考无梁楼盖的理论
3,考虑柱子的尺寸所起的消峰作用
不知道你的模型是怎么模拟的,截面特性是怎么赋予的,最关键的还是你的设计思路,程序只是辅助工具,3思而后建模!
不知道得你和在怎样,注意要验算冲剪破坏
你知道中国现状吗? 砖家 专家 --> 最后成为庄家
delta
积分
809
帖子
534
#4
2004-5-21 08:18
KO乃高手!仰止
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0