为什么做成铰接?
钢子
积分
216
帖子
149
#1
2004-6-14 10:30
我们工程上的一根24m跨的大型钢梁,两端做成了铰接,截面取的是H1500X(400/700)X20X(20/34).楼板配筋上层钢筋比下层大。
我不明白刚梁为什么要做成铰接,做成刚接是不是截面可以大大减小?毕竟刚接的固端弯矩是ql2/12,而铰接的跨中弯矩是ql2/8.楼板配筋是不是上层钢筋应该比下层小。请各位指教!
hefenghappy
积分
97
帖子
78
#2
2004-6-14 13:12
其实很多的时候将连接作成刚接或铰接要根据实际情况来定。铰接固然使梁截面加大,但是它对柱子受力很有好处!!!例如:当用于两混凝土柱之间增加大跨梁时,最好用铰接,因为刚接连接很难办到(用植筋或埋件连接)。再者,刚接设置使柱子剪力大增,柱子截面增大更多。
附:24米跨的简支梁1.5米高,楼面荷载有多大?这个截面不小哦!!!
YAJP
积分
566
帖子
378
#3
2004-6-14 19:16
从梁截面(H1500X(400/700)X20X(20/34))来看,上翼缘小,下翼缘大,设计上应该是考虑了钢梁与混凝土楼板的组合作用。两端铰接时,跨中弯矩大,可充分利用钢材受拉、混凝土受压的特点。两端刚接时,最大弯矩虽然小一些,但却在梁端,为负弯矩,混凝土受拉而钢材主要受压,构造上不合理是显而易见的。