游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
钢平台梁与砼柱的刚性连接预埋件处理(急)
冰冰milk
积分
19
帖子
14
#1
2004-8-7 18:30
我正在手算一个施工钢平台,钢平台设在45m的高处,用于支撑上一层的砼梁板的施工浇注。(因为该层以下十多米没法支模)
现在计算中需要一跨梁与砼柱刚接,刚节点的计算比较容易。但我不知道砼柱中的预埋件如何才能满足M和V共同作用?我查了搜索中的相关内容,没有明确的说明,是不是要设抗剪键?如何连接?
注:梁是在砼柱的中部连接的。、
如有不明白,我可以再解释。
sger
积分
21
帖子
15
#2
2004-8-8 09:01
砼柱跟砼梁最好不要做刚接假设,但也不是会是完全铰接(两排螺栓),实在没法子非要刚接的化,要注意支座处梁翼下缘厚度和区隔宽度,采取足够构造措施防止梁下翼缘翘曲(此时作为刚接锚板)。
ps.预埋件计算混凝土规范上有详细计算公式,MVN都有都可以计算。
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#3
2004-8-8 10:53
有专门的预埋件标准图。图名是《钢筋混凝土结构预埋件》91SG362,你可以查一下。
我同意sger的意见。尽量不要做成刚性节点。
阿修罗
(ASURA)
积分
918
帖子
655
#4
2004-8-8 23:04
做成刚节点的话,混凝土和钢的变形不一致,处理比较麻烦。还是不作刚节点为好。