中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
采光板和普通彩板的连接方法?
wxd6868






积分 21
帖子 22
2004-9-1 06:25    顶部


公司接了一个活,有采光板,以前没做过采光板,看上去好像和普通彩板的连接差不多,但不敢确定,请问各位,我应该怎样处理?有没有什么规范和图籍可找?
  
还有就是我们做主间支撑的时候节点板应该打两个空,但因为怕角度连接有问题所只打了一个空,我想用一个螺栓连接,连接好在焊一下缝,不知道这样可以么?不知道两个孔的柱间支撑怎样做难度小,速度快?
wxd6868






积分 21
帖子 22
2004-9-1 06:27    顶部


2
doubt






积分 530
帖子 428
2004-9-1 12:52    顶部


1.首先确定采光板的板型是否与你公司产彩钢板板型一致,实际两种板的连接与彩钢板间的搭接是相似的,但因为采光板一般是玻璃钢的,与彩钢板间不是很紧密,应考虑加大搭接长度(250~300mm),并沿采光板两端打一道硅胶和盘胶,两侧打一道盘胶,防止进水;
2.支撑连接打两个孔的做法多见于图集,实际为考虑安装时不偏离轴线(两点一线),支撑中轴力会带来偏心弯矩,若内力不大则影响较小,施工时能够保证安装精度没有必要非打两个孔。
hchsteel






积分 119
帖子 78
2004-9-3 21:27    QQ 顶部


在采光板与彩板搭接处增加一条通长的包边就解决了。
dutasu






积分 46
帖子 47
2005-6-23 09:21    顶部


通常的角钢中间打一个孔,2个短的角钢只在一端打孔,,
这样施工方便
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0