盖板厚度t如何计算
wzg
积分
124
帖子
130
#1
2004-11-12 14:37
这是门式刚架中系杆常用的一种节点,
假设按轴心受压,压力为N,盖板厚度t应如何计算,最好给个
详细过程,谢谢!
wzg
积分
124
帖子
130
#2
2004-11-12 14:39
图形如下
wzg
积分
124
帖子
130
#3
2004-11-18 10:12
怎么没人指点?盼!
臭手
积分
158
帖子
126
#4
2004-11-24 12:43
首先,我不认为这是个好节点,虽然标准图上用。传力复杂,没有必要。
计算简图应为四面支撑园板,受线荷载,具体计算可查静力计算手册。
应该将园管两侧开口,插入连接板。传力简单明确。
zzwyzno111
积分
125
帖子
77
#5
2004-11-26 21:38
节点板这个东西,往往是根据经验取的,要准确计算比较复杂,规范有经验厚度的,应该是通过实验和计算综合来的,你可以选用
fwl666
积分
165
帖子
133
#6
2004-12-7 15:58
这个计算可以采用插板的形式,不但受力明确,并且可以避免板的根本焊接变形及侧向失稳!
李晓德
积分
168
帖子
123
#7
2004-12-28 17:13
这种节点有最大的用途:用在雨篷拉杆处。它可以调节与结构间的角度,但上所示图节点不足在于少肋板,有加劲肋就不会发生板曲区问题。至于端板厚度,必须满足焊缝构造要求,大部分就是由构造决定。
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#8
2004-12-29 09:46
最简单安全的计算就是把立板当成成简支梁计算,因为立板的刚度比盖板大的多,压力主要分布在立板两侧(立板伸出圆管,如果没出就按受线荷的板计算,这是力学的知识)满足钢管的局部受压就可以。
chyjunny
积分
28
帖子
22
#9
2005-1-19 14:32
采用插板形式在受力上是更合理一些的,但是在钢结构中,钢管结构通常需要将端头密封,为施工方便,应此很多情况是采用图中的节点形式的。
在校学生
积分
68
帖子
73
#10
2005-2-20 16:40
楼上老兄,做插板同样要用两块半圆的端板封闭