中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
盖板厚度t如何计算
wzg






积分 124
帖子 130
2004-11-12 14:37    顶部


这是门式刚架中系杆常用的一种节点,
假设按轴心受压,压力为N,盖板厚度t应如何计算,最好给个
详细过程,谢谢!
wzg






积分 124
帖子 130
2004-11-12 14:39    顶部


图形如下
wzg






积分 124
帖子 130
2004-11-18 10:12    顶部


怎么没人指点?盼!
臭手






积分 158
帖子 126
2004-11-24 12:43    顶部


首先,我不认为这是个好节点,虽然标准图上用。传力复杂,没有必要。
计算简图应为四面支撑园板,受线荷载,具体计算可查静力计算手册。
应该将园管两侧开口,插入连接板。传力简单明确。
zzwyzno111






积分 125
帖子 77
2004-11-26 21:38    顶部


节点板这个东西,往往是根据经验取的,要准确计算比较复杂,规范有经验厚度的,应该是通过实验和计算综合来的,你可以选用
fwl666






积分 165
帖子 133
2004-12-7 15:58    顶部


这个计算可以采用插板的形式,不但受力明确,并且可以避免板的根本焊接变形及侧向失稳!
李晓德






积分 168
帖子 123
2004-12-28 17:13    QQ 顶部


这种节点有最大的用途:用在雨篷拉杆处。它可以调节与结构间的角度,但上所示图节点不足在于少肋板,有加劲肋就不会发生板曲区问题。至于端板厚度,必须满足焊缝构造要求,大部分就是由构造决定。
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2004-12-29 09:46    QQ 顶部


最简单安全的计算就是把立板当成成简支梁计算,因为立板的刚度比盖板大的多,压力主要分布在立板两侧(立板伸出圆管,如果没出就按受线荷的板计算,这是力学的知识)满足钢管的局部受压就可以。
chyjunny






积分 28
帖子 22
2005-1-19 14:32    顶部


采用插板形式在受力上是更合理一些的,但是在钢结构中,钢管结构通常需要将端头密封,为施工方便,应此很多情况是采用图中的节点形式的。
在校学生






积分 68
帖子 73
2005-2-20 16:40    顶部


楼上老兄,做插板同样要用两块半圆的端板封闭
 