雨篷支座连接问题
water
积分
16
帖子
7
#1
2002-4-10 22:02
我想采用伸臂梁的计算方法,就是不知该如何与支座连接。怎样连接算刚接,怎样算铰接?万望高手指点为盼。雨篷是主体完工后需要另加上去的,夹在两根柱间。
3d
积分
3175
帖子
1886
#2
2002-4-10 23:35
悬臂不大吗?不知开间多大?
1、悬臂梁用槽钢根部焊接一端板(端板比梁断面大:))端板要留上下四个螺栓孔(计算以下大小拉力)
2、柱表面凿毛,根据上述螺栓孔位置打孔,清洗,灌结构胶,表面也刷一层
植入螺栓
3、对好孔把悬臂梁按装上,上紧螺栓即可
这种方法可避免先固定端板,再悬臂梁后焊在端板上对结构胶性能的破坏(结构胶80度以上就可能发生软化,不耐高温)
不知讲到点子上了吗?:)
http://www.weibo.com/1959684115/profile?topnav=1
linlutsydtc
积分
133
帖子
59
#3
2002-4-11 01:08
我认为悬臂梁跨度比较大,仅靠4个螺栓,感觉不很放心
而且对于柱而言,相当于在柱上加 了一个集中荷载,恐怕对柱不利!
maish
积分
333
帖子
162
#4
2002-4-11 07:45
不知你的柱子有多大,如果没问题可在相应位置用U型螺栓固定。
阳辰
积分
22
帖子
19
#5
2002-4-11 17:56
我认为作网架的好
ykd
积分
552
帖子
231
#6
2002-4-11 21:26
才1.5m的雨蓬,用膨胀拴就可以了。
挑梁用槽钢,方法类似3d
增加的结构尽量轻一些,采用压型钢板做面板,用于生产建筑。
类似的也可以采用装饰铝板,用于办公建筑。
只要轻,4M16都用不了。
water
积分
16
帖子
7
#7
2002-4-11 21:31
多谢各位鼎力相助,平面图如下,雨棚丛柱皮向外挑出1800。整个雨棚打算用3.0的铝板包。我不知道支座出该如何计算,用50x5的角钢做这个框架够么?
谢谢。
steeler
积分
227
帖子
133
#8
2002-4-11 21:48
我上次的一个工程悬挑15米长。
与混泥土柱的连接可以用连接板采用铰支,钢梁上翼缘与柱连接采用圆钢25左右。
你的工程比较小。可以大胆设计施工。
patrick
积分
89
帖子
69
#9
2002-4-11 21:58
1米5,受力不大.
[
本帖最后由 V6 于 2007-9-20 17:26 编辑
]
d3
积分
361
帖子
202
#10
2002-4-12 17:59
雨蓬的确不大,3d的做法太复杂,稍改一下,用对穿螺栓即可,要我说,4根12都足够了。
较合理的做法是上设拉杆,用一级钢筋即可。
water
积分
16
帖子
7
#11
2002-4-12 20:04
非常非常感谢各位的指点。我会沿各位的思路去解决。谢谢。
风中的沙粒
积分
278
帖子
181
#12
2002-5-25 10:53
如你所述,雨蓬悬挑15m,钢梁与柱连接采用铰支,钢梁上翼缘与柱连接采用圆钢.
我认为此钢梁既有可能受垂直荷载,也有可能因风吸力而产生向上的荷载,如风吸力较大,则圆钢有可能变为压杆,如此一来圆钢会因为长细比过大而退出工作.
考虑到此种情况,我认为此处用钢管连接比较合适.
火狐狸
积分
72
帖子
43
#13
2004-1-29 16:37
我同意楼上的说法
钢梁与柱连接采用铰支,钢梁上翼缘与柱连接采用圆钢管.
钢管既可以受拉又可以受压。