游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
钢骨新节点
liangjf
积分
76
帖子
70
#1
2004-12-27 11:57
钢骨节点有钢筋和型钢,这样配筋太密,对浇筑混凝土带来麻烦,如果考虑将节点区域的钢筋打断,型钢截面加大。这样浇筑混凝土省事了,而且还可以进行工厂制作现场预安装。但是这样的节点计算如何考虑,节点样式有无参考的地方。
liangjf
积分
76
帖子
70
#2
2004-12-27 11:59
另外,钢筋打断后,钢骨构件计算也不能使用现今型钢混凝土规范。新计算理论的研究如何下手呢。
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#3
2004-12-29 11:34
严格来说,节点区钢筋不可能截断。即使截断也必须有可靠的传力路线。
feicaihj
积分
127
帖子
128
#4
2005-1-13 20:27
截断后,截面的刚度会发生突变,对节点域的受力会有不利影响。再则截断后,钢筋和钢骨之间的连接又必须考虑,所以还是不截。钢筋过密,可以和设计单位协商,改一下截面大小,或仿钢筋混凝土柱子截面比梁截面稍宽一点。
结构菜鸟一号
积分
61
帖子
49
#5
2005-1-14 22:45
我最近也遇到这种问题,由于截面限制,钢筋太多了,有什么好的办法解决
阳光小家雀儿
积分
38
帖子
28
#6
2005-1-15 06:53
支座处钢筋不能截断,即使是纯混凝土结构钢筋截断还要有一定铆固长度,钢筋一旦截断,支座处内力很复杂,应力集中厉害
Struc_Lee
积分
113
帖子
67
#7
2005-1-16 12:19
除梁的角部钢筋外,无法穿越的钢筋均可以截断,日本通常在型钢混凝土中采用了这种做法。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0