游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
地脚垫板的大小是如何确定的?
doubt
积分
530
帖子
428
#1
2005-3-2 12:45
RT,我们基本上按1.5d0,20厚做,遇到土建埋设螺栓不准问题,地脚板的螺栓孔做成了长圆孔,上面的垫板是否也要跟着加大呢?
allan
积分
2171
帖子
1244
#2
2005-3-3 08:29
1、垫板目前无具体计算公式,STS是根据受力和构造确定的;垫板主要受压,数值上为锚栓所受的拉力;
2、以前的经验是垫板取与底板厚度一样,宽度至少为垫板螺栓孔+2X20MM,这是在锚栓能正常安装下的取值;当底板因安装误差需要扩孔时,应保证垫板边到 底板锚栓孔边不小于20MM;
3、垫板与底板之间的角焊缝尺寸不宜小于10MM;
4、安装完毕后,与垫板接触的那个螺母应与垫板点焊固定,以防松动;
有心就好,身体力行
钢结构小子
积分
27
帖子
56
#3
2005-3-18 20:20
垫板的厚度为底板厚度的3/4.一般为70*70大小
上好螺栓后在与底伴焊接就行了
3776
积分
145
帖子
119
#4
2005-3-18 21:03
垫板厚度我们一般做法是柱底板最度一样且不小于20mm,大小在80X80以上,有时安装轴线不准需扩孔时,垫板则相应扩大,至少应盖住孔。
hehongshengabc
积分
1033
帖子
367
#5
2005-3-23 11:05
1、钢结构工程施工及验收规范)50205―2001规定,钢垫板面积应根据基础砼的抗压强度、柱脚底板下细石砼二次浇灌前柱底承受的荷载和地脚螺栓(锚栓)的紧固拉力计算确定。实际施工中,有些施工单位计算钢垫板面积沿用了设备基础上支承设备垫铁面积计算方法:.垫铁面积(mm2); C一安全系数(1.5―3)―由于构件重量加在该垫铁组上的负荷(N)
Q:一由于地脚螺栓拧紧(可采用地脚螺栓的许可抗拉强度进行计算)后所分布在垫铁组上的压力(N);
只一基础或地坪砼的单位面积抗压强度。
2、实际计算发现,当钢柱重量较大、地脚螺栓直径较大数量较多时,计算出的钢垫面积较大,带来施工不便 (垫板面积越大对基础表面平整度要求越高)。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0