从受力上分析:
1,高层混凝土商住楼,吊柱头做成刚接,柱头双向受弯,导致混凝土梁受弯(梁轴长方向,影响不大),受扭(梁宽度方向,对梁很不利),而且节点处理上复杂,两种不同材料的连接,很难达到理论上的刚接受弯状态;就算吊柱和预埋板直接焊接,翼缘对接熔透焊,现场仰焊,质量难以得到保证,也难达到理论上的刚接受弯状态;
2,高层混凝土商住楼,吊柱头不管上铰接还是刚接,地震作用下的双向地震水平力,总有一个方向水平力让混凝土梁受扭,假设做成铰接,还必须验算混凝土梁在侧向水平力下侧向抗扭刚度和配筋是否满足要求;
3,高层混凝土商住楼,每层中间做个钢结构夹层,采用吊柱方案不是明智的选择;
4,如果有可能,还是尽量把附加荷载直接作用在原混凝土柱上,这样传力简单,受力明确;也就是在原混凝土柱上夹层位置伸出牛腿,直接用主钢梁搭在牛腿上,主钢梁与牛腿做成铰接,主钢梁之间用次钢梁连接;
5,注意钢夹层底的周边设置一圈楼层水平支撑,当夹层长宽比较大时,宜在夹层中部设置平行短方向的楼层水平支撑;
6,当柱距太大,或者夹层仅为局部,不能直接在原混凝土柱上设置牛腿时,也可以采用直接在混凝土楼面上立钢柱做夹层,钢柱立在原混凝土楼面的框架梁上,柱脚铰接,柱顶刚接;由于受框架梁截面宽度及钢柱柱脚做法的限制,钢柱不可能做得太大,所以一般只能采用小柱距来减小柱截面,但是小柱距又会影响使用功能,也是麻烦;
7,采用混凝土楼面上立钢柱做夹层的方法时,也同样需要注意验算柱脚双向水平力对框架梁的影响,特别是作用于框架梁侧向的水平力,这时宜在框架梁侧向相应位置设置一定的后补钢支撑,最好是桁架支撑,把侧向水平力通过桁架支撑传递到混凝土柱上;
8,理论上能做到,但是实际施工和节点处理都相当麻烦复杂;高层混凝土商住楼,对其主体结构进行后续的增补和局部的破坏,都是件危险的事情,应慎重考虑.
|