中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
拼接的H型钢杆构件最短允许接多长?
proch






积分 3
帖子 6
2005-3-16 22:06    顶部


H型钢杆构件,不够长,允许拼接加长,但拼接来的这一段允许最短不得小于多长呢?采用焊接拼接十分必须加连接加强板?敬请各位专家指点!
谢谢!
arkon






积分 85
帖子 83
2005-3-17 08:54    顶部


200
子叶






积分 14
帖子 11
2005-5-30 10:37    顶部


  我认为从受力的角度分析,拼接加长点最好设在梁跨的1/3处,对接焊缝的距离至少错开200mm以上.
vilive






积分 201
帖子 150
2005-5-30 11:41    顶部


H型钢拼接,可用衬套焊于腹板上,且长度不小于200mm,施工简单且受压较好
allen315






积分 124
帖子 84
2005-5-30 12:51    QQ 顶部


H型钢拼接焊缝至少要错开200mm,建议设计图纸的时候,在弯矩最小的地方进行拼接。
wanyeqing2003






积分 6289
帖子 3968
2005-5-30 13:28    顶部


proch wrote:
H型钢杆构件,不够长,允许拼接加长,但拼接来的这一段允许最短不得小于多长呢?采用焊接拼接十分必须加连接加强板?敬请各位专家指点!
谢谢!

1、H型钢的拼接长度,一方面要根据加工需要确定,更重要的是要根据构件受力的位置确定。一般布置在弯矩最小的位置或是反弯点。
2、拼接时可以加拼接板也可以不加,采用对接焊缝。但是要注意焊缝要错开位置,应满足规范的要求。
  
类似的话题还有:
H型钢梁拼接段可否大于两道?(急)
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=66352&h=1#306556
  
请教钢梁拼接的抗震设计
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=30577&h=1#138772
xiaomai9






积分 438
帖子 276
2005-5-30 20:37    顶部


proch wrote:
H型钢杆构件,不够长,允许拼接加长,但拼接来的这一段允许最短不得小于多长呢?采用焊接拼接十分必须加连接加强板?敬请各位专家指点!
谢谢!

楼上的几位好象答非所问。
根据API RP 2A(美国石油学会关于海洋平台的推荐做法)的规定梁的拼缝距离要大于等于1米或者2倍梁高(取小值)。
  