从李和华主编的<钢结构连接节点设计手册>中有柱的铰接和刚接的好多例子。
小弟看了后的理解是:
柱底板有2孔或不大于4孔的是--铰接。
而柱底板有超过4孔的就是--刚接。
不知道对否?
只是小弟不明白,为什么4孔的不能承受弯矩?
ruanpeng
积分
360
帖子
149
#2
2002-5-20 11:36
好象不怎么正确,应该这样理解:在翼板内侧的可以看作铰接,其余的就是刚接了,不过这应该都是近似的看法。
maoshanhao
积分
580
帖子
209
#3
2002-5-20 16:41
按结构内力分析,大体可分为铰接和刚接。但在实际工程应用中介于两者之间的半刚性固定柱脚是很常见的,实际上并不是理想的铰和完全的刚固。
区分是铰接还是刚接主要在它的实质,铰接不传递弯矩,而刚接传递弯矩。
两地脚螺栓的是铰接,四个螺栓的不一定是了。
我不完美,但我追求完美
心渐凉
积分
466
帖子
255
#4
2002-5-21 16:59
4个螺栓也可以做刚结,螺栓数目应该根据柱脚弯矩确定.
2个螺栓(平面内)应该也可以做刚结吧?一个受拉,另一个方向受压.不过好像没见过.
3d3s
积分
199
帖子
81
#5
2002-5-21 19:41
箱形柱脚的计算模型是铰接,在设计中采用了12个地锚栓,并没考虑弯距
这样的柱脚真的不受弯吗?
飘蓬
积分
669
帖子
238
#6
2002-5-21 21:06
其实都已经说了只是假定的情况,如果超过了4孔,它们的抗弯能力是可以算得出来的。一边伸长,一边压缩,再除以它们的间距,等于转角。只要很简单的估算啊!
峒峒
积分
1544
帖子
686
#7
2002-5-21 23:10
按抗震设计的刚性柱脚,柱的下部在强震时为塑性区段,在形成塑性铰之前不允许柱脚屈服,柱脚的最大抗弯承载力应按1.2倍的柱的全塑性弯距来设计。因此,柱脚是否刚接不能简单的以螺栓数量来判断。
外包式、埋入式比较容易判断;外露式柱脚的刚、铰接较难判断,需根据实际情况确定。我设计过一工业厂房,柱脚弯距较大,最后我采用了高锚栓柱脚。
xubo789
积分
227
帖子
127
#8
2002-5-22 10:55
我个人对刚接,铰接的理解是:你设计的是铰接就是铰接,设计的是刚接就是刚接(只要它能承受相应的内力),增加几个锚栓只是保证你的设计传力的方法。
如果建模时考虑为刚接,不管你用何种措施,只要能满足柱脚的内力要求就行。
其实想说的是刚接铰接是概念的问题,内力的分配由最初的建模决定,我们后期的设计只是为保证我们建模时假设条件的尽可能满足。