柱间支撑与钢梁和钢柱的连接
myzyf






积分 18
帖子 17
2005-6-17 16:11    顶部


在设计多层钢结构框架的柱间支撑与梁柱的连接时采用中心支撑,在计算此处的节点时应该考虑那些方面。在采用钢管做支撑时,节点大样怎样处理更合理(连接板怎样与钢管连接),那位朋友手有钢管连接大样可否贴一张,谢谢
wanyeqing2003






积分 6289
帖子 3968
2005-6-17 18:50    顶部


这样的节点有很多做法,可以端部平焊块钢板接出去,也有钢管中间开口插入一块钢板接出去,还有把钢管两端砸扁与节点板连接。
  
下面是其中的一种做法:
myzyf






积分 18
帖子 17
2005-6-18 09:50    顶部


wanyeqing2003 ,你好,我看了你给的大样图,象这种连接和单层中的刚性系杆很象,在多层框架结构中采用这种节点不能够做成刚性节点,这种只是铰接。欢迎指正
mayuanwx






积分 35
帖子 33
2005-6-18 10:33    顶部


柱间支撑是轴压杆件,要刚结有什么效果,铰结不就行了。
wanyeqing2003






积分 6289
帖子 3968
2005-6-18 10:40    顶部


myzyf wrote:
wanyeqing2003 ,你好,我看了你给的大样图,象这种连接和单层中的刚性系杆很象,在多层框架结构中采用这种节点不能够做成刚性节点,这种只是铰接。欢迎指正

这个图只是按你的要求提供的支撑的杆件相关做法。至于连接节点,一般是还要通过节点板处理。
  
节点连接可以是螺栓也可以是焊接。
  
要注意的问题是:支撑的连接节点多数是按铰接节点假设的,但是并不意味节点不能传递弯矩。比如焊接的节点是会有节点弯矩的,不过在计算时还是按铰接节点处理。
此类问题请查阅钢结构设计手册。
doubt






积分 530
帖子 428
2005-6-24 13:15    顶部


我很想知道:大多数柱间支撑包括桁架腹杆,一般是按绞接设计的(刚接弯矩很小),为什么在一些多高层,以及桥梁、天桥中这些杆件又是与上下弦刚接的,最明显是H型钢支撑的翼缘也通过拼板与节点连接。这样做的原因是什么,是加强刚度吗?在日美震灾图片中,很多破坏点都出现在这里。
dingzhaolong






积分 117
帖子 82
2005-7-7 15:41    顶部


给大家一本国外设计手册参考
dingzhaolong






积分 117
帖子 82
2005-7-7 15:43    顶部


2
dingzhaolong






积分 117
帖子 82
2005-7-7 15:46    顶部


3
 