中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
体育看台网架结构中节点位移超限怎么办?
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2008-5-17 10:52    QQ 顶部


在设计一体育场看台网架工程中,正常分析下来,查询节点最大位移值超过规范,但结构中没有超应力杆件。如何解决?
[计算模型] 新建文件夹 (2).rar ( 54.95 K) 下载次数 72
blessing






积分 76
帖子 77
2008-5-17 11:00    顶部
最直接的办法,调整网架高度
祥子






积分 353
帖子 239
2008-5-18 15:23    顶部
一般有几种解决办法,要看是咋样的超限。
1.可以增加厚度来解决
2.可以改变结构形式来解决
3.增加必要的拉杆等支点来解决等等
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2008-5-19 21:04    QQ 顶部
跨度已经达到33.6米,1.2米厚的网架太薄了,局部位置的位移突变太大,不容易处理,还是修改一下结构形式吧。
kwan






积分 161
帖子 101
2008-5-20 22:18    顶部
网架模型计算前可先行起拱
zhukay






积分 653
帖子 597
2008-5-22 11:53    顶部
好像有杆件交叉了,认真检查一下模型。
加高高度能够起到一定作用的。
yefan-888






积分 24
帖子 25
2008-6-17 16:04    顶部
有几个支座处杆件冲突,有几个支座处杆件少,不用加厚度,我算了下挠度大约60mm,最大球280mm,最大螺栓36mm,最大杆件159*6足够。
yefan-888 修改于2008-06-17 16:05
 