游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
空间管桁架能做的最大跨度?
iamlrs_steel
积分
239
帖子
262
#1
2008-10-23 21:46
有一大跨结构,跨度达到65米,做倒三角形弧形空间管桁架是否合适?该工程我想做钢管混凝土柱(三肢格构式),然后把桁架上下弦分别相贯焊接于
钢
管混凝土柱上?请教高手,这是否可行?弧形桁架产生的很大的水平推力,钢管柱是否能承担?恳请有该方面经验的专家能指导一下,万分感谢。
悠然南山
修改于2008-10-24 10:57
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#2
2008-10-27 22:32
既然想采用三肢的钢管混凝土柱,为什么不做落地的弧形空间管桁架,受力计算、传力都比较明确。
deflection
积分
357
帖子
340
#3
2008-10-28 00:14
65米不算大 我们在做很多的体育馆做到了80米
用的三角桁架 柱子是钢管混凝土柱(实腹)
上面设置的万向支座
lyj1976
积分
515
帖子
315
#4
2008-10-28 09:17
deflection wrote:
65米不算大 我们在做很多的体育馆做到了80米
用的三角桁架 柱子是钢管混凝土柱(实腹)
上面设置的万向支座
能否有相关的图纸发上来学习学习!谢谢!
至于柱子采用格构式桁架柱或是混凝土钢管柱都是可以的,如果柱高度较大个人同意smomo兄说的,采用落地式空间管桁架较好。一来整体受力较明确直接,二来柱子高度可以做到较大。
iamlrs_steel
积分
239
帖子
262
#5
2008-10-28 15:27
现在把我的基本方案和存在的问题发出来,请大家讨论指导
iamlrs_steel
积分
239
帖子
262
#6
2008-10-28 21:30
方案1附件,请大家讨论并多提意见和建议,该方案正处在初设阶段,有时间调整,谢谢大家
iamlrs_steel
积分
239
帖子
262
#7
2008-10-28 21:32
方案2附件,请大家讨论并多提意见和建议,该方案正处在初设阶段,有时间调整,谢谢大家
iamlrs_steel
积分
239
帖子
262
#8
2008-10-28 21:33
图形不清楚,现发上dwg文件,谢谢
66.dwg ( 168.9 K)
下载次数 137
iamlrs_steel
积分
239
帖子
262
#9
2008-10-28 21:44
smomo兄,您看一下图上右侧折角比较大,接近90度,我觉得桁架落地比较困难,您认为呢?还有deflection 兄,能不能发个万向支座的图上来?非常感谢
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#10
2008-10-28 23:50
看你模型的情况,还是将柱子与桁架分开要好些。
zcm-c.w.
积分
1092
帖子
757
#11
2008-10-29 08:24
方案一:右侧“倒三角形空间管桁架梁”与“格构式桁架柱”或“混凝土钢管柱”采用铰接连接,这种连接是可承受弯矩的,实质上与刚接无异。我认为左侧也可这样处理,底部混凝土平台结构脱开单独处理,另外柱距7m有点小,宜9~12m。
zcm-c.w.
修改于2008-10-29 08:29
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
B1. 连接与节点
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0