某管桁架结构结构方案模型,请多提宝贵意见
iamlrs_steel
积分
239
帖子
262
#1
2008-12-5 22:18
初步进行了杆件的布置,跨度60多米,该管桁架比较特殊,跨中区域下塌,是建筑的要求,支座部位采用树状结构,恳请各位同仁对方案多提宝贵意见,快要进入施工图阶段了,很希望能得到大家的指正,计算准备采用sap2000.如果时间充裕,可能会用ansys分析一下。该工程设计时应该多注意哪些问题?支座的做法怎末处理比较好?有没有类似的支座给推荐一下,谢谢。还有,节点强度计算有没有好的软件可以计算,希望能给推荐一下,非常感谢大家。
iamlrs_steel
积分
239
帖子
262
#2
2008-12-5 22:19
这是dwg文件,谢谢
zthjmx.dwg ( 216.44 K)
下载次数 364
abc1332008
积分
218
帖子
143
#3
2008-12-6 13:12
如果柱是钢柱的话桁架梁与柱之间可以采用这种结构但是要看你的柱是钢管或是其它,如果是钢管柱的话建意柱也做成桁架的,然后柱上端还是用你的这种结构形式用相贯线同桁架柱的分支相焊,具体形式你可以参考下图
iamlrs_steel
积分
239
帖子
262
#4
2008-12-7 22:05
非常感谢,这种方案也有考虑,只是:1 水平桁架和竖向桁架几乎成直角,不可能弯成,只能通过节点连接,但在弯折处本身就有较多杆件交会于这一点,而弦杆还要在此弯折处对接,此处的节点是否能够处理?怎末处理?在计算模型里,上下弦杆我是按连续杆处理的,那末是否在在该弯折处,弦杆在该节点处均按铰接考虑?有没有类似的节点能发一个图出来,又做了一个模型,烦请再看一下,2 另外竖向弦杆竖向载下均为受压,整体稳定怎末保证呢?3 柱脚下节点怎末处理呢?欢迎大家讨论
zthjmx333.rar ( 188.13 K)
下载次数 132
结构梁思成
积分
1121
帖子
666
#5
2008-12-8 12:26
1、两个模型均需要设置可靠的纵向支撑(屋面、柱间)或次桁架。
2、柱距都比较小,似乎可以加大,节省用钢。
3、3肢格构柱的模型中,计算时候需要参照网壳规程进行弹性下的几何非线性分析(荷载-位移全过程分析)。
上、下弦转折处节点可以采用铸钢、或焊接球均可。
刚接时柱脚处杆件不应汇交于一点。
4、树枝结构简洁,受力较高,需结合屈曲分析反推树枝长度系数。树枝节点建议采用铸钢。
5、屋面呈拱形时,可以考虑设计成小型张弦梁(桁架)结构。
结构梁思成
修改于2008-12-08 12:29
chinagaofeng
(一切坏的刚刚好!)
积分
860
帖子
655
#6
2014-3-22 15:23
类似工程,主要的难点还是节点处杆件碰撞,有什么比较好的解决办法呢???