小跨度单层球壳网架可行性?
skz75






积分 14
帖子 9
2009-3-25 21:19    顶部


8米直径的半球,高4米,我准备用肋环型单层球面网壳,可否用螺栓球?
lyj1976






积分 515
帖子 315
2009-3-26 10:05    QQ 顶部
严格说好像不行,不过在网壳规范出台以前对小跨度的是可以用单层网壳的,而且从实际效果看还可以!不过要注意节点在空间位置要有适当的高差,来避免出现某些节点的失稳及位移过大!



做个有“心”的人
祥子






积分 353
帖子 239
2009-3-26 19:54    顶部
伙计,好像是不行的哟。不过你如果坚持做,也是可以的。
应该说起来是失稳的啦。主要挠度也是很大的。
要做,建议用SFCAD中的那个联方的
yeyaocn






积分 70
帖子 50
2009-3-29 20:55    顶部
规范肯定是不太让用的,去年的空间结构年会上,网壳的规程还特意加入一条强条,单层网壳一律使用刚性节点,即焊接球节点。
   不过现在对螺栓球结点用在单层网壳里还是有研究的,小跨度高矢跨比还是可以的,主要是设计的时候,要算一下,根据已有的螺栓球节点的弯矩转角曲线,算一下结构的稳定承载力行不行。
     整体来说,如果算不准确的话,还是别用螺栓球
lyj1976






积分 515
帖子 315
2009-3-30 09:13    QQ 顶部
yeyaocn wrote:
规范肯定是不太让用的,去年的空间结构年会上,网壳的规程还特意加入一条强条,单层网壳一律使用刚性节点,即焊接球节点。...

1:焊接球节点是刚性节点吗?我理解最多是半刚性节点;
2:JGJ61-2003第3.0.5“单层网壳应采用刚接节点,双层网壳可采用铰接节点。”
“应”正常情况下均应这样做;就是说在特殊情况下单层也可以采用铰接的,条件是满足稳定等相关要求;
lyj1976 修改于2009-03-30 09:23
yeyaocn






积分 70
帖子 50
2009-3-30 12:25    顶部
1 焊接球节点在网壳这种空间结构,轴力占很大分量的结构里,可以看作是刚性节点,当然严格的讲,肯定是半刚性的。
2  去年开的空间结构年会上,是把这一条变成了强条,可能现在还没有写入规程修订。现在国内还是有些高校在研究单层网壳使用半刚性节点的,比如螺栓球结点和国外的一些网壳节点等,结论是满足稳定性的话是可以用的。
zhao_yc






积分 155
帖子 114
2009-3-30 13:46    QQ ICQ 状态 顶部
刚做的一个设计,也是单层球面网壳,直径26.64m,但因为是造型用,没有荷载,所以也就做螺栓球了。但在球壳的下面加了一圈下弦,我觉得可以增强螺栓球球面网壳的稳定性能。具体图片可以看最近的帖子
 