中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
施工单位忽悠人,网架檩条可以不要檩托吗?
wally






积分 136
帖子 130
2013-8-9 00:14    顶部


小弟第一次做网架,螺栓球,上弦结构起坡,网格尺寸3m,主次檩体系,主檩C120,单层压型钢板屋面。图纸檩条连接方式为在球节点上通过螺栓连接一个圆钢管和托板,托板上面焊接主檩和檩托,檩托采用钢板,檩托与檩条采用螺栓连接。现在施工单位说该檩托板很难施工,不可行,希望去掉檩托板,还说施工了很多网架都没有檩托板。哪位大侠给说明一下啊,是不是真的可以不设檩托,望指教。
wally 修改于2013-08-09 00:15
okok






积分 9561
帖子 6093
2013-8-9 07:05    QQ 顶部
檩托板必须的。计算时支座处无扭转的假定要靠它。
檩条和檩托应螺栓连接。檩条和托板应至少有10mm间隙,不能焊接。
huangcheng






积分 5
帖子 9
2013-8-15 21:56    顶部
我们经常是主檩C型钢直接焊接在支托上面,Z型钢那就要檩托板了
克克






积分 69
帖子 45
2013-8-15 22:22    顶部
当整体结构属于封闭式建筑且风荷载不大的情况下,檩条可以与支托直接点焊固定;当整体结构属于敞开式建筑且风荷载较大的时候,宜采用檩托板连接方式(檩托板焊接与支托顶板上,檩条再与檩托板连接)
 