游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架屋面檩条计算时,活荷载取值
whbtim
积分
57
帖子
125
#1
2010-7-26 15:14
老板说网架屋面檩条计算时,檩条活荷载取值为0.3KN/m2,而且说这行潜规则。本人是做钢结构的,但网架及网架屋面此结构不是很懂!根据本人经验以及规范,这样的荷载取值是不对的!所以想请问做网架的高手们!网架屋面檩条的活荷载取值是多少?是否就是要按照规范,取0.5KN/m2.先谢谢大家!顺便说一下,这是电厂干煤棚的网架屋面檩条!
老板让别人计算的主檩条规格:C140*50*20*2.5(Q235);本人计算的规格为C200*70*20*2.5(Q235);
本人计算荷载所取如下:基本风压:0.35KN/m2;高度33m;静荷载0.12KN/m2,场地类别:B类,网架形式:半圆柱形;体型系数:-0.8;活荷载:0.5KN/m2;不设拉条,因为是网架的主檩条,次檩条做在其上面,故次檩条不好作为其侧向支撑。跨度3.9m,间距4m。
想请各位大哥帮小弟算一下,C140*50*20*2.5(Q235)是否满足规范要求,这个檩条计算时,活荷载取0.3KN/m2。谢谢了!这是江苏火花钢结构公司的结构设计师计算出来的!活荷载就取0.3KN/m2!好牛的公司啊!好牛的设计师啊
whbtim
修改于2010-07-27 18:08
tupifang
积分
10
帖子
17
#2
2010-7-26 20:52
不对,取0.5,
大于60平面,钢架取0.3
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#3
2010-7-27 06:16
网架檩条荷载面积太小,取小了连施工荷载都不够,不安全,取0.5吧,如果雪荷载大于0.5,还要按雪荷载取;想省材料,可以恒载扣的死点。
liuchuang1011
积分
239
帖子
270
#4
2010-7-29 20:45
很明显最少应该是按照0.5取值吧,0.3有点小,基本只能勉强达到施工的临时荷载吧,那个火花公司的设计师估计说的是恒载吧,这么基础的东西,难道也会搞错?
本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
DHLSRC
积分
3
帖子
3
#5
2010-7-31 13:13
算檩条应该按0.5的活载取,大于60平米的屋面逐钢架才能取0.3,荷载规范上很明确。
以前听总工说,最怕构件加工公司搞的设计,什么都取下限,果然如此。
如今灾害性天气年年遇,做结构的要学会保护自己
chokie
积分
47
帖子
38
#6
2010-8-1 14:55
搞结构的最忌讳的就是死扣荷载,有那时间和精力把方案多考虑考虑.比如做成连续的,打个比方而已.
whbtim
积分
57
帖子
125
#7
2010-8-4 17:38
楼上不知道是不是搞钢结构,圆柱形网架主懔条还能做连续,高人啊!请问,怎么做呢!大侠
独孤雪
积分
766
帖子
572
#8
2010-8-4 22:43
-----------------------------------------------------------------------------
| 冷弯薄壁型钢檩条设计输出文件 |
| 输入数据文件: ss |
| 输出结果文件: LT.OUT |
| 设计时间: 8/ 4/2010 |
-----------------------------------------------------------------------------
===== 设计依据 ======
建筑结构荷载规范(GB 50009--2001)
冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB 50018-2002)
===== 设计数据 ======
屋面坡度(度): 0.000
檩条跨度 (m): 4.000
檩条间距 (m): 4.000
设计规范: 冷弯薄壁型钢规范GB50018-2002
檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢 C160X60X20X2.5
钢材钢号:Q235钢
拉条设置: 设置一道拉条
拉条作用: 约束檩条上翼缘
净截面系数: 1.000
压型钢板屋面,挠度限值为 1/200
屋面板不能阻止檩条侧向失稳
构造不能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性
建筑类型: 封闭式建筑
分区: 边缘带
基本风压: 0.600
风荷载高度变化系数: 1.000
风荷载体型系数: -0.800
风荷载标准值 (kN/m2): -0.480
屋面自重标准值(kN/m2): 0.100
活 荷载标准值(kN/m2): 0.500
雪 荷载标准值(kN/m2): 0.300
积灰荷载标准值(kN/m2): 0.000
检修荷载标准值 (kN): 1.000
===== 截面及材料特性 ======
檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢C160X60X20X2.5
b = 60.000 h = 160.000 c = 20.000 t = 2.500
A = 0.7480E-03 Ix = 0.2881E-05 Iy = 0.3596E-06
It = 0.1559E-08 Iw = 0.1888E-08
Wx1 = 0.3602E-04 Wx2 = 0.3602E-04 Wy1 = 0.1947E-04 Wy2 = 0.8660E-05
钢材钢号:Q235钢
屈服强度 fy= 235.000
强度设计值 f= 205.000
考虑冷弯效应强度 f'= 220.348
-----------------------------------------------------------------------------
===== 截面验算 ======
-----------------------------------------------
| 1.2恒载+1.4(活载+0.9积灰)组合 |
-----------------------------------------------
弯矩设计值(kN.m): Mx = 6.701
弯矩设计值(kN.m): My = 0.000
有效截面计算结果:
Ae = 0.7404E-03 Iex = 0.2834E-05 Iey = 0.3593E-06
Wex1 = 0.3507E-04 Wex2 = 0.3507E-04 Wex3 = 0.3578E-04 Wex4 = 0.3578E-04
Wey1 = 0.1949E-04 Wey2 = 0.8646E-05 Wey3 = 0.1949E-04 Wey4 = 0.8646E-05
截面强度(N/mm2) : σmax = 191.097 <= 205.000
整体稳定系数 : φb = 0.950
整体稳定应力(N/mm2): fstab = 201.228 <= 205.000
-----------------------------
| 1.0恒载+1.4风载(吸力)组合 |
-----------------------------
弯矩设计值(kN.m) : Mxw = -4.459
弯矩设计值(kN.m) : Myw = 0.000
有效截面计算结果:
全截面有效。
截面强度(N/mm2) : σmaxw = 123.780 <= 220.348
整体稳定系数 : φb = 0.754
檩条的稳定性(N/mm2): fstabw = 164.266 <= 205.000
------------------------------
| 荷载标准值作用下,挠度计算 |
------------------------------
垂直于屋面的挠度(mm) : v = 13.808 <= 20.000
-----------------------------------------------------------------------------
===== 计算满足 ======
-----------------------------------------------------------------------------
檩条能够承受的最大轴力设计值为(KN): N= 0.000
-----------------------------------------------------------------------------
===== 计算结束 ======
独孤雪
积分
766
帖子
572
#9
2010-8-4 22:49
作为徐州网架“画图”的一份子,要为徐州网架正名,
第一,不存在所谓的潜规则。徐州网架设计只要是稍懂的一点的,没有人按活载0.3取的,也没有听说过
这是第一次听说。
第二,所谓的火花设计师也不一定。多数为挂靠。施工与设计的挂靠才是我们徐州的潜规则。本人也是。
第三,上面计算书的参数说明。虽然次檩条是在主檩条上面,但本人以为,次檩条可以作为主檩条上翼的约束。主檩条一般没有倾角,所以为0。
第四,以上计算仅供参考,本人仅为一画图人员。如采用,后果自负
whbtim
积分
57
帖子
125
#10
2010-8-5 08:30
楼上兄台,以上计算书中,你的高度系数可以取1吗?为什么?第二,关于次檩条作为主檩条的支撑问题,由于主檩条的壁厚比较薄,次檩条和主檩条连接采用焊接,且又是高低连接,不是平接,对主檩条不能起到约束作用。
我没有说徐州网架不好,只是极个别网架公司,这样做的!就像我楼上所提到的公司。我做了十几年的结构设计,第一次听说。而且老板告诉我,人家公司就是这样做的!所以如果伤害了贵司,我向贵司道歉!
独孤雪
积分
766
帖子
572
#11
2010-8-5 10:01
第一,高度系数当然不可能取1了,应该按实际取。
第二,次檩条约束的只是主檩条的上翼
第三,算下来,这个工程可以用C160X50X20X3或C180X60X20X2.5,建议用厚点的。
第四,你家老板是骗你的
第五,我也不是这个公司的
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]