游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
大跨度钢结构屋盖刚度突变问题
tjzeng2007
积分
3
帖子
2
#1
2010-8-1 20:47
本人在设计一个大跨度钢结构屋盖,屋面部分长x宽为120x25m,柱子较少,只有6根,相比之下柱子太柔,请问,这种上刚下柔的结构抗震不利到什么程度,(经计算,地震不起控制作用),是否需要较多考虑这种刚度突变的影响,谢谢
okok
修改于2010-08-02 13:20
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#2
2010-8-8 21:05
长向可以做成双肢格构柱呀,不一定很柔的。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0