游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A1. 索膜
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
3d3s中膜材的经向纬向的弹性膜量是什么?
40417799
积分
50
帖子
164
#1
2013-11-29 15:10
如标题。它的值是多少?常量还是变量。
40417799
积分
50
帖子
164
#2
2013-12-2 10:13
规范上是这样写的,可是,我找遍了公司的产品资料,上面就是没有弹性模量这个参数。我在学习3D3S软件的时候,是有需要输入这个值的。请各位指点迷津,谢谢!
40417799
积分
50
帖子
164
#3
2013-12-2 11:32
刚读了张其林的数 《索和膜结构》,也没有给出这个参数,难不成自己测??
弹性模量 等于 应力 除以 应变,可是为什么膜的各种参很多,单独少了它呢??
40417799
积分
50
帖子
164
#4
2013-12-3 09:38
膜的“张拉刚度”是从中国知网下载的文件上看到的。“膜结构的刚度由弹性刚度和几何刚度两部分组成,通常几何刚度又远大于弹性刚度”,所以它不重要。
sofwater
积分
751
帖子
390
#5
2013-12-11 19:09
我晕,楼主只怕是搞错了,所谓几何刚度大于弹性刚度,不是说的弹性模量,是说的结构的整体强度。
弹性模量当然是有的,而且对于膜结构的变形也是有影响的,这个值还不是常量,会随经纬应力的比例起变化。
膜结构分析的时候要根据材料给,大概的范围在400-1000 千牛/米 左右
lizhifu1
积分
16
帖子
17
#6
2013-12-23 22:24
我之前看过两本关于膜结构的书,有一本提到了,张拉刚度是模型模量乘以厚度,即Et,弹性模型其实就是膜材的本构关系,每种膜材可能不同,我看了法拉利的资料,在弹性阶段,弹性模量大概600到900MPa,经纬向略有差别。
sofwater
积分
751
帖子
390
#7
2013-12-30 23:05
膜材料的种类多,如果是均质材料(ETFE pillow), 弹性膜量是Et,如果是织物(coated woven fabric),像Farrari 的产品,厚度和弹性膜量没有直接的比例关系,原因是膜面起到的是化学保护作用,没有力学属性,膜面包裹的纤维才是决定弹性膜量的关键。
底下是Ferrari 1002(忘了是1002 还是1202)单向受拉的应力应变,使用标准5厘米宽度
sofwater
修改于2013-12-30 23:12