SSDD门式钢架规范校核严重错误!
ETABSV9
积分
162
帖子
140
#1
2014-7-28 11:31
SSDD钢架计算模型.jpg
ETABSV9
修改于2014-07-28 11:36
ETABSV9
积分
162
帖子
140
#2
2014-7-28 11:31
PKPM-STS钢架的计算结果.jpg
ETABSV9
积分
162
帖子
140
#3
2014-7-28 11:32
翼缘宽厚比 = 8.00, 翼缘宽厚比限值 = 15.00
腹板高厚比 = 22.00, 腹板高厚比限值 = 250.00
构件几何长度 = 4.6500m
平面内计算长度 = 4.6500m, 平面内计算长度系数 = 1.00
平面外计算长度 = 4.6500m, 平面外计算长度系数 = 1.00
平面内长细比 = 53.96, 长细比限值 = 180.00
平面外长细比 = 91.57, 长细比限值 = 180.00
ETABSV9
积分
162
帖子
140
#4
2014-7-28 11:36
一简单门式钢架结构,单跨双坡11米。檐口高4.65米。柱脚铰接,常规荷载。SSDD门钢规范校核完毕输出结果,钢柱面内长度系数竟然是1.0,跨度变化一些后竟然小于1.0,达到了0.6!PKPM-STS规范校核后的结果是2.76.
这么严重的问题,官方如何做解释?
wolfman1
积分
145
帖子
115
#5
2014-7-28 11:47
两者选用校核的规范应该不同,建议你核对两者的规范,sts看见了,你选用的是门规,ssdd应该是选用的刚规,看结果,你选用的是钢规无侧移,所以小于1.0
wolfman1
修改于2014-07-28 11:49
ETABSV9
积分
162
帖子
140
#6
2014-7-28 12:54
不是的,在SSDD中是用门钢模块校核。也是门钢规范,在SSDD中用普钢规范设计校核,这个长度系数比较准确,门钢规范就不正确!