游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
G7. 其它结构软件
»
STAAD
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
发个3D 观测塔的算例并请教问题
xxie
积分
27
帖子
31
#1
2009-4-23 08:34
附上的三个图,是我正在做的一个算例,其中一个是俯视图,两个是立面图。具体的方案来自一个还在论证阶段的观测塔的模型,结构采用钢结构框架,小一点的框架是电梯井,平面大小是4.5mX2.5m, 大一点的是楼梯,平面是5mx5m, 两个框架在26.5m 高度开始连接,如图示,有三个连接楼层面,分别是26.5m, 31m, 36m,这是根据建筑草图做的大致结构设计,包括梁柱的型号都没有赋予,还在建模阶段。这里的高手如云,在下献丑的目的, 是想在此恳请业内的行家指点一二,不胜感激。
1.这样的结构方案有什么大的问题没有?或者后续的建模和分析工作应注意什么事项?
2.请注意在26.5m, 31m, 36m楼层,出现部分悬挑的楼层,最大的伸出长度接近4m, 我想在立面的相邻楼层悬挑梁之间加竖向斜撑,做成空间桁架以更好的受力。由于层高近4.5m,竖向斜撑长约6m, 是否分成两段好,比如在26.5m, 31m之间再加一道悬挑梁,这样在一个楼层形成两层竖向斜撑。大家对悬挑梁以及支撑的设置有什么看法,敬请指示。
水平有限,请勿见笑,再次拜谢!
以下是STAAD 俯视平面图
xxie
修改于2009-04-23 08:46
xxie
积分
27
帖子
31
#2
2009-4-23 08:36
0 分
续图一,STAAD立面图
xxie
积分
27
帖子
31
#3
2009-4-23 08:38
0 分
续图二,STAAD立面图
CuteSer
积分
2758
帖子
1515
#4
2009-4-23 09:05
东汉张仲景在给人看病时有句名言”观其脉证,知犯何逆,随证治之“。
提示我们,给房子看病和给人看病是一样一样一样的。
”脉“乃是动力学,在动中,在动荡中,越发能看出一个人或一个房子的一些特性来。
貌似前几阶振型是悬挑的平台上下忽悠,前面随后的阵型是扭转。平台下面支个撑呗。
大道至简 返璞归真
xxie
积分
27
帖子
31
#5
2009-4-23 09:33
谢谢CuteSer 大侠,能不能说说怎么加这个撑?下面的柱子伸出斜撑,一直顶到伸出最远端,像牛腿一样的构造?
我得提一句,这个项目抗震要求很低,按五度设防即可。
CuteSer
积分
2758
帖子
1515
#6
2009-4-28 11:19
楼上大概没看明白俺的意思,动力分析不只对需要考虑抗震的结构有用。
大道至简 返璞归真
jiahua
积分
47
帖子
49
#7
2009-10-29 21:42
5度设防,很少听到了......建哪里的,风大么?中间部位可以考虑采用联系杆件把两个结构连起来,增加整体性?.....
popylong
积分
90
帖子
76
#8
2009-10-30 14:11
看起来像是北美的项目,可能地震不大。。。
个人观点如下,仅供参考:
1。感觉有点柔,请考虑结构的顶部位移。如果地震不起控制作用,风荷载应该考虑。
2。从平面布置来看,两个结构之间的连接太简单;另外,水平支撑的夹角太锐了。
3。有很多斜梁连接,后期制造和安装比较麻烦。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0