游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
G7. 其它结构软件
»
STAAD
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
staadpro中的地震请教
小卒子
积分
5
帖子
4
#1
2008-3-26 20:31
加入地震荷载时选择UBC1985,根据手册中输入,在最终计算结果中怎么只有自重对其有影响,其它的恒载,活载变化时结果均不改变,为什么?请教!
小卒子
积分
5
帖子
4
#2
2008-3-26 20:42
还有:JOINT WEIGHT〖节点重量〗和MEMBE WEIGHT〖构件重量〗FLOOR WEIGHT该如何输入?希望高人指点
lvdr
积分
159
帖子
97
#3
2008-3-27 15:18
1.其它恒荷载,活荷载对地震结果是有影响的。结果不变时,可能是质量来源定义的不正确,等效重力荷载中只定义了结构自重而没有把其他的恒荷载和活荷载计算进去有可能出现这种情况。
2.JOINT WEIGHT〖节点重量〗和MEMBE WEIGHT〖构件重量〗FLOOR WEIGHT就是用来定义等效重力荷载的。如果重新输入一遍,肯定很麻烦。比较方便的方法就是在文本编辑里,直接把定义荷载的命令拷贝下来就可以了。只拷贝想加入等效重力的荷载,注意需要乘参数的荷载要在命令行里乘上参数,以符合相应的规范规定。
希望有所帮助
lvdr
修改于2008-03-28 14:21
ETABSV9
积分
162
帖子
140
#4
2014-5-20 18:31
非常感谢lvdr
的解答!通俗易懂,加下QQ:1329639525,交个朋友,我也是在使用STAAD
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0