游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
有空间角度的斜梁如何与主梁连接
在校学生
积分
68
帖子
73
#1
2007-12-29 10:36
工字形截面斜梁水平角度45度,两端有高差,与相交的工字形主梁如何相连?
在校学生
积分
68
帖子
73
#2
2007-12-29 10:39
斜梁的轴力非常大,超过1500kN,希望斜梁翼缘可以连接到主梁上,但二者不在一个平面上,该怎么处理?
12版纳
积分
12
帖子
11
#3
2008-1-8 22:12
建议您参考一下XSTEEL的连接帮助。
谨慎
积分
537
帖子
380
#4
2008-1-11 08:56
一般四坡屋面都会有这种斜梁。方法可参考如下:
1:转化座标,以斜梁水平投影线为X轴
2:利用原有的规则剖面,做到斜梁端部高度和规则剖面对应处高度相协调
luokmust
积分
203
帖子
142
#5
2008-1-11 09:54
建议楼主贴个图出来,以便较好理解你的问题
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#6
2008-1-14 21:36
你的结构应该是主梁,斜梁都是工型,斜梁和主梁平面投影斜交,立面也斜交,如果是铰接连接,翼缘就不需要连接,次梁腹板伸出和主梁加劲板连接不是问题,关键是放样。还有如果要求翼缘连接,次梁的翼缘和主梁的翼缘相交处应该是一个平面,改变次梁的方位就是了。要不把主梁局部加劲成箱型截面,次梁直接撞到主梁侧面连接即可,节点计算满足。这种节点关键还是施工放样。150T的轴力,荷载和跨度都不小了,慎重处理,保证节点强度。
在校学生
积分
68
帖子
73
#7
2008-1-17 13:59
谢谢热心的各位,bill-shu的“改变次梁的方位“在本例中不能实现,因为另一端主梁是斜的,与这个次梁在同一平面内,轴力太大,光靠腹板连接不好。
在校学生
修改于2008-01-17 14:03
gaochun
积分
26
帖子
24
#8
2008-1-22 13:32
本人有同样的问题,那位好心人最好给我们说说如何计算。
luokmust
积分
203
帖子
142
#9
2008-2-19 09:43
轴力很大了,已经不是单纯的梁(受弯构件)了,应当按照弯压构件来计算,就类似于偏心支撑了
不过对于支撑端节点,高钢规也允许整体计算按铰接,实际做成刚接
关于支撑的连接节点本论坛和相关书籍应该都有
luokmust
修改于2008-02-19 09:48
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0