滑动支座一般控制范围是多少?
suibing
积分
278
帖子
200
#1
2009-7-19 11:50
目前做一个连体结构,连接体部分(钢桁架)打算一端做铰支,一端做滑动。现在要确定两侧单体的结构体系,试算发现,若两侧单体做成框架体系(共七层,30m高),在罕遇地震下的顶位移约为150mm,滑移量至少应为:150X2=300mm,感觉太大,不知道滑移支座能否实现?不行的话,就要采用框剪结构体系,这样位移就很好控制了。
另外,希望大家能推荐几种常用的滑动支座类型。
千江有水千江月,万里无云万里天
V6
积分
706
帖子
389
#2
2009-7-22 08:30
建议参考徐培福教授主编的《复杂高层结构设计》,里面有一章是专门说连体结构的。
连体结构滑动支座在应控制在罕遇地震下,主体结构弹塑性位移状态下不滑脱。需要对主体结构做弹塑性分析,比较麻烦。而且这种连廊滑动支座在日本阪神地震中滑脱的较多,所以不建议做滑动,建议做成强连接,按连体结构做。否则要保证弹塑性位移状态下不滑脱会导致支座尺寸过大,设计及施工均有问题,以上为个人观点。
jackyzhang
积分
875
帖子
637
#3
2009-7-29 14:24
看连体的位置了。
我认为如果连体的位置是在底层,那么可以做成弱连接(一端铰接,一端滑动),两部分结构都可以分开独立设计,这样设计难度就大大减小了,推荐这样做。
如果连体的位置在高层顶部,或者位置较高,地震作用下位移较大,那么这个连体应该做成强连接(两端均铰接,或两端均固接),两部分应该整体建模设计。这样的设计难度较大,如果是高层的话,应该属于超限结构,特殊审查。
jackyzhang
修改于2009-07-29 14:27
tfsjwzg
积分
113
帖子
79
#4
2009-8-6 10:41
柱顶位移取150/30000=1/200,是按那个规范取的?