《端板式半刚性连接钢结构技术规程》颁布实施
wanghaiwei
积分
112
帖子
117
#1
2009-11-18 07:20
根据中国工程建设标准化协会(2005)建标协字第38号文《关于印发中国工程建设标准化协会2005年第二批标准制、修订项目计划的通知》的要求,由同济大学等单位编制的
《端板式半刚性连接钢结构技术规程》,
经中国工程建设标准化协会组织审查,现批准发布,编号为CECS260:2009,自2009 年11月1日起施行。
http://www.cecs.org.cn/DetailInf ... 2%e7%bb%93%e6%9e%84
本人作为该规程的参编者之一,深知关于半刚性连接还有很多工作要做。希望听听各位同行的意见和建议,您认为关于半刚性连接,还有哪些工作要做?哪些急需解决的问题?希望大家不吝赐教,共同推进半刚性连接钢框架结构在我国的应用和发展,谢谢!
大家可直接跟帖,也欢迎大家来信讨论,Email:
swlsxf@163.com
wanghaiwei
修改于2009-11-22 21:38
grshen
积分
2
帖子
1
#2
2009-12-12 22:17
还没来得及看到该规程,但端板连接在国内也能得到认可而感到惊喜。
其实端板连接在欧美是一种很常规的节点形式,在ASD和BS规范有很详尽的计算方法。以前在国内项目中用过,但自从抗震规范中增加了钢结构的内容之后,连大城市的审图公司和建委专家委员会都不敢对这种节点明确表态,原因是规范中未罗列这种形式。