游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
圆管斜拉杆与箱梁节点如何设计?
OWNER
积分
148
帖子
133
#1
2010-12-29 23:09
下图所示的圆管斜拉杆与箱梁节点如何设计?我考虑了三个方案
1、箱梁做内隔板,圆管直接与箱梁上翼缘焊接,但上翼缘米塞斯应力应该怎么样求,可能要用到ANSYS,可惜不会,而且这种节点做起来总是感觉心里发慌。
2、箱梁内沿圆管方向做内隔板,上翼缘对应位置做节板,改成销轴连接,这样可以减少节点应力分析,应该说是最直接的,但箱梁内隔板做成斜的,而且角度比较小,是否可行。
3、把箱形梁截断,在斜杆方向布一块节板,截断的梁焊接到节板上。
兄弟们有更好的方案吗,望指教。
OWNER
修改于2010-12-30 00:50
心逸无涛
积分
241
帖子
155
#2
2010-12-31 10:19
给点个人意见,仅供参考。
1、如果圆管和箱梁相交的角度比较大,可以用第一种连接,你的力不是很大,做好加劲板,没啥不放心的
2、如果你的钢管可以铰结在箱梁上,或者二者的角度比较小,可以用第二种
3、从你的图来看,箱梁应该是主要构件,把它断开不好,两边的梁焊到一块板上容易造成层状撕裂,不推荐。
OWNER
积分
148
帖子
133
#3
2010-12-31 14:52
谢谢楼上兄弟的意见,不过说到钢板厚度方向层状撕裂,是不是应该指厚钢板。
心逸无涛
积分
241
帖子
155
#4
2011-1-4 13:50
我觉得如果钢板厚度方向受力,都会有层状撕裂的可能,只不过对于厚板,存在缺陷的概率更大,所以对厚板会提出z向性能要求。但是并不是说薄板就没有这个问题,你的第三种连接方法就会使得上翼缘处的连接钢板厚度方向受拉,所以构造上不合理,而且把主要受力构件一分为二,总不是好办法。