请教一个抗规节点极限承载力验算的问题
goby1988






积分 101
帖子 70
2011-8-30 11:28    顶部


03版抗规公式8.2.8.1中Mu>=1.2Mp的系数1.2具体是怎么推导的?这一条本是保证强节点弱构件的,本人一直疑惑这个1.2Mp到底能否反应构件极限承弯能力,现在10版的抗规将这个系数定为变量,随节点类型及钢材级别变化,对于Q235梁柱焊接节点的系数取为1.4,那是否说明之前的1.2Mp不能代表构件的极限承弯能力?或者是规范越来越保守了?请高手指点一下,最迷惑的还是这个系数到底如何推导的?
wanyeqing2003






积分 6289
帖子 3968
2011-8-30 14:25    顶部
是的。现在的抗规要求有些过严,许多条文无法实施。
我在想,这样的话可能许多常规的节点做法都要被废除了。许多规定仅考虑了理论分析,忽略了在工程上实施条件。



顺其自然,随遇而安。
goby1988






积分 101
帖子 70
2011-8-30 14:49    顶部
我个人认为,在计算方法和理论发展的同时,规范应该趋于不保守才对,因为计算精度高了呀,可我们现在这做法,我很不理解
wanyeqing2003






积分 6289
帖子 3968
2011-8-30 15:18    顶部
个人感觉:“强节点,弱杆件。”是一个结构设计的概念。应该更趋于理论。
当你接触工程多了,你就会察觉到,有的时候,理论和实际是会有些距离的。

相对一般书本,规范可能比较严谨一些。不过,规范也是人编的,难免会有一些谬误。
wanyeqing2003 修改于2011-08-30 22:13
 