中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
常见主次梁铰接节点中的几个问题探讨
心逸无涛






积分 241
帖子 155
2014-5-12 16:01    顶部


对于常见的H型钢梁主次梁的铰接节点,遇到几个问题,来讨论一下
1.设置在主梁上的连接板,如果兼当主梁腹板横向加劲板,那么这个加劲板厚度应该满足ts>=bs/15(钢规4.3.6,bs为外伸宽度,ts为厚度),这个应该没有争议。
如果主梁腹板满足局部稳定要求不需要设横向加劲板,此连接板的厚度是否需要满足4.3.6的要求?(前提是已经满足抗剪计算要求)

2.极端的例子,主梁高度很大,且连接板取主梁腹板通高,似乎需要将连接板加大厚度才放心。这样带来另一个问题,如果是双剪,连接板与次梁腹板厚度相差较大,是否会影响螺栓的承载力。对于双剪节点,两侧板件厚度差值是否有限值要求。
3.对于次梁斜交,连接板如果考虑4.3.6,bs按梁宽减去腹板厚度的一半取值,还是按板件真实宽度取值。

以上问题请各位同仁讨论解惑,不胜感激。

心逸无涛 修改于2014-05-12 16:02
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2014-5-18 21:08    QQ 顶部
个人观点:
1. 如果局部稳定满足,不需满足4.3.6。
2.可以考虑对应次梁下翼缘处增加横向肋板(宽度同下翼缘宽度),肋板厚度不变。
3.与第一条对应,不存在这一问题,只需满足抗剪要求。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0