箱型柱在正负零处截断如何处理
sgfsgf
积分
0
帖子
10
#1
2017-4-26 18:08
七层住宅,7度0.1g,外包式柱脚,施工队在正负零将箱型钢柱截断,这种情况如何处理?
sgfsgf
修改于2017-04-26 18:14
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#2
2017-4-26 22:32
看看施工图上的要求。
七层应该算多层吧?
顺其自然,随遇而安。
韩琦
积分
85
帖子
58
#3
2017-6-3 15:31
对于多高层钢结构工程采用箱型柱时,箱型柱长度易取3倍的层高。为了方便施工,箱型柱现场对接是对接位置宜留置在楼层高度+1.3位置(这个位置在详图分解时提前计算好)。
从图片可以看出图中箱型柱对接位置距离地面距离太高,当与上段柱对接时不利于施工人员作业。
箱型柱对接节点放在±0.000位置,基坑回填后,焊缝有可能在地面位置,在上部荷载作用焊缝的位置会不会对结构造成不利的影响呢?期待高人解答