中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
箱型柱在正负零处截断如何处理
sgfsgf






积分 0
帖子 10
2017-4-26 18:08    顶部


七层住宅,7度0.1g,外包式柱脚,施工队在正负零将箱型钢柱截断,这种情况如何处理?

sgfsgf 修改于2017-04-26 18:14
wanyeqing2003






积分 6289
帖子 3968
2017-4-26 22:32    顶部
看看施工图上的要求。
七层应该算多层吧?



顺其自然,随遇而安。
韩琦






积分 85
帖子 58
2017-6-3 15:31    QQ 顶部


对于多高层钢结构工程采用箱型柱时,箱型柱长度易取3倍的层高。为了方便施工,箱型柱现场对接是对接位置宜留置在楼层高度+1.3位置(这个位置在详图分解时提前计算好)。
      从图片可以看出图中箱型柱对接位置距离地面距离太高,当与上段柱对接时不利于施工人员作业。
     箱型柱对接节点放在±0.000位置,基坑回填后,焊缝有可能在地面位置,在上部荷载作用焊缝的位置会不会对结构造成不利的影响呢?期待高人解答
 