中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教一个钢柱柱脚的问题
bcxf669






积分 169
帖子 123
2022-6-12 20:30    QQ 顶部


根据规范规定,框架柱柱脚连接需要验算极限承载力,因此一般情况下外露式柱脚验算不过。可是门式刚架中刚接柱脚不用验算极限承载力。也因此可以采用外露式柱脚。这是为什么?有规范规定门式刚架钢柱可以不验算极限承载力吗?



欢迎访问我公司的网站www.pxtgg.com
okok






积分 9571
帖子 6095
2022-6-14 20:10    QQ 顶部
因为那是抗震规范里的多高层钢结构章节的要求。



微信号:nixnauy
bjdtm2001 (印象大红袍)






积分 4432
帖子 2243
2022-6-15 10:55    QQ 顶部
感觉楼主的问题有点奇怪。门刚中刚接柱脚要承担柱脚弯矩、剪力和轴力,需要验算的项目(比如焊缝)还很多,怎么可以说“不用验算极限承载力”呢?普通的框架柱外露式柱脚“一般情况下……验算不过”,这个结论也很奇怪,楼主能否举个例子说明?



提问是一种乐趣,分享是一种快乐。
cwsy






积分 1126
帖子 418
2022-6-15 15:28    顶部
外露式柱脚(刚接) :“验算极限承载力” 应该指 “强节点设计”。

门刚规范:外露式柱脚(刚接)未涉及“强节点设计”,即门刚外露式柱脚(刚接)未涉及“验算极限承载力”。

原因可能是:地震作用组合效应(6度、 7度)对一般门刚结构不起控制作用!
cwsy 修改于2022-06-16 06:36
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0