中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
锚栓能否抗剪?
okok






积分 9537
帖子 6090
2011-4-8 22:30    QQ 顶部


柱脚锚栓不可以抗剪,墙面埋件的锚栓却可以,为什么?
lyhlez






积分 36
帖子 28
2011-4-9 01:50    顶部
0 分


问的好,我也一直有这个问题
lhfswy521






积分 248
帖子 128
2011-4-9 12:36    QQ 顶部


关于柱脚锚栓抗剪问题,争论已久,我国GB50017规范规定柱脚锚栓不宜抗剪,水平力剪力应由底板和混凝土基础之间的摩擦力承担,当水平荷载大于摩擦力时则应设抗剪键。而目前对于柱脚锚栓的抗剪问题研究的也比较多,下面是杭萧陈友泉陈总的在《门式钢架轻钢结构制作与安装问题探讨》一文中关于柱脚锚栓抗剪问题的观点,抛砖引玉:

lhfswy521 修改于2011-04-09 12:39
lhfswy521






积分 248
帖子 128
2011-4-9 12:59    QQ 顶部
另还有一篇关于研究钢柱脚锚栓连接抗剪性能的试验研究,也认为工程中大量使用的锚栓连接可以用以承担结构的水平荷载。
201104-166.part1.rar ( 498.05 K) 下载次数 147
201104-166.part2.rar ( 80.81 K) 下载次数 42
wanyeqing2003






积分 6289
帖子 3968
2013-9-12 14:58    顶部
个人认为:锚栓是具有一定的抗剪能力。只是在利用锚栓抗剪承载力时需要注意:(1)锚栓抗剪应与一起浇筑的混凝土同时考虑承载力;(2)当锚栓承受剪力时,混凝土局部承压;(3)对于像轻钢结构柱脚有后浇层时,后浇混凝土部分的施工质量和承载力对锚栓抗剪影响较大,应慎用;(4)锚栓抗剪能力的取值较难确定,不考虑锚栓抗剪是一种偏于安全的工程处理方法。



顺其自然,随遇而安。
tck






积分 20
帖子 36
2013-12-15 13:29    顶部
0 分
弱弱的说,不是一直在抗吗
zzzz-987






积分 30
帖子 37
2013-12-23 11:28    顶部
柱脚螺栓一般是单个的,墙面埋件是整件的,且埋件与锚固筋是完全焊接的,属刚接了,可对否?  欧本钢构滑动屋面专门有研究的。



欧本钢构滑动屋面
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0