游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
这样的钢管连接节点是否刚接?
bindy
积分
17
帖子
19
#1
2006-2-23 22:40
把钢管封顶板,用钢板和钢柱焊接。
wanyeqing2003
修改于2014-02-02 10:33
sunqg
积分
15
帖子
12
#2
2006-2-23 22:53
这是一个不规范的连接.因为通常钢管结构管径与管壁的比值较大,非但不可以视为刚接,而且主管壁非常容易局部失稳.
yuan80858
积分
287
帖子
236
#3
2006-2-25 17:24
此种连接不是一个合理的设计。应在实践中尽量避免之。
1.由于插入板的刚度通常不大,尤其是平面外刚度弱,故节点是柔性的。
2.查入板对主管的疲劳寿命非常不利,在管接头中几乎不采用插入板。
结构梁思成
积分
1121
帖子
666
#4
2006-2-25 21:44
好像和门式刚架的系杆做法相同。但是上图不合理,应避免。
北京西冶钢结构技术开发有限公司 beijing xauat steel technology development co.,LTD
V6
积分
706
帖子
389
#5
2006-2-27 13:40
梁柱刚性连接是指梁柱连接处在梁柱受弯变形时能保持梁柱夹角不变的连接.
你的连接形式在梁柱连接处削弱了梁的截面,改用钢板代替钢管梁和柱子相连,这种做法的连接刚度较小,可看做铰接.再者此连接方式对柱子管壁的局部稳定是比较不利的,在梁首弯时容易导致柱子管壁屈曲.此连接不规范.
此节点连接的刚度还没有把钢管梁直接与钢管柱相贯焊的连接刚度大.
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0