游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
钢结构柱脚
clownfish
积分
12
帖子
11
#1
2012-9-5 19:16
请问为何要在钢柱脚下设置一根钢横梁?
smomo
修改于2012-09-05 20:34
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#2
2012-9-5 20:37
勉强看个大概,可能打印输出成图片要好点。
说说技术问题吧,下部横梁如果字能看清应该更好理解一些;结构本身似乎不是必须的,是不是下部支承条件影响儿增加的横梁,或者是为与原有结构过渡等,总之,信息不全,影响判断。
clownfish
积分
12
帖子
11
#3
2012-9-5 20:43
可以了
clownfish
积分
12
帖子
11
#4
2012-9-5 20:49
可可以以
clownfish
积分
12
帖子
11
#5
2012-9-5 20:53
基础图
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#6
2012-9-5 21:05
图片可以在一个帖子里面一次上传,不用多个帖子。
梁下如果是植筋就比较好理解,如果是锚栓就只有问设计了。植筋,加梁,无非是增加储备,分散植筋受力。
clownfish
积分
12
帖子
11
#7
2012-9-5 21:35
是植筋,我查了钢结构设计手册和钢结构节点设计手册,还有一些资料,没有找到这种钢平台柱脚构造做法,一般都是下面是柱脚板,螺栓或者焊接
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#8
2012-9-5 21:42
植筋一般直径不能太大,所以增加梁可以增加植筋数量,同时柱脚处理难度也降低了。
clownfish
积分
12
帖子
11
#9
2012-9-5 22:30
这样的话每一榀横向框架的柱脚要增加2跟钢梁,并且植筋的数量也增加很多,如果按照通常的做法,用钢量要小,用预埋螺栓造价上也要少许多,柱脚加横梁的优势在哪里呢
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#10
2012-9-9 17:24
通过加大材料用量,降低施工难度,提高结构可靠性,大致是这样。
clownfish
积分
12
帖子
11
#11
2012-9-14 20:25
混凝土柱顶与钢梁连接的两种做法:第一种做法是在混凝土柱顶加个短钢柱,在短钢柱上焊钢梁;第二种做法是钢梁直接和混凝土柱顶的预埋螺栓连接。这两种做法那种做法好?在计算的时候有什么区别?
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#12
2012-9-18 01:41
基本都是铰接做法。