门规中端板各类支承区域如何划分?
xiaotiantian






积分 434
帖子 309
2006-2-22 15:54    顶部


门规规程P42端板厚度计算中,根据支撑情况将端板划分为四类区:

        1、伸臂区;2、无加劲肋区;3、两边支承区;4、三边支承区。

根据分区计算端板厚度,选择最厚的区域作为端板厚度。


请教:各类分区的界限在哪儿?


        我附图,请老师给我标一下好吗?
wanyeqing2003 修改于2014-02-02 10:47
bzc121






积分 605
帖子 273
2006-2-23 10:52    顶部


      不知道要分区界限干吗用。端板t值与ef、ew值有密切关系。见CECS 102:2002规范7.2.9条的四种类型五个公式,伸臂类只与ef 值有关;无加筋肋端板只与ew值有关;其余类型与ef、ew值均有关系。通常理解ef、ew值就应该是分区界限。
     这类讨论本论坛话题很多,值得注意的是不要随意加大高强度螺栓级别以保证安全性,按等强度连接理论理解,nt值加大端板不加厚是没有意义的,在设计ef、ew值时不要直接采用软件自动生成数据,应保证螺母施拧需要就可以(还要考虑角焊缝位置),规范要求不应小于35mm。
 