游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教,柱梁节点!
受伤
积分
10
帖子
24
#1
2008-4-9 10:49
请教,多层柱梁连接时,为何梁与柱子的腹板连接时采用节点1,2 ,即连接板配置上下翼板,而与柱子的翼板连接时采用节点3,即只有连接板?
感谢!
宋.rar ( 1.91 M)
下载次数 27
受伤
修改于2008-04-09 11:28
lee.jengru
积分
701
帖子
301
#2
2008-4-12 22:38
图中都是剪力接合(share connection),
差别在节点1&2是梁接在柱之弱轴方向,节点3是梁接在柱之强轴方向。
节点1&2是使用一片垂直连接板,并于其上面及下面各焊接一块加劲板,
除了有加劲功能外,主要考量此种连接方式所增加产生的偏心弯矩。
参考附图所示,其它的梁接在柱之弱轴的接合方式,
BW-3使用T型钢为连接板,就没有于其上面及下面各焊接一块加劲板,尚未看过有如此设计的。
BW-4&5使用角钢为连接板,美国最常用的,所增加产生的偏心弯矩就比较小。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0