中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
靴梁式柱脚需要二次浇灌吗
边缘飘雪






积分 6
帖子 6
2008-11-22 10:28    顶部


靴梁式柱脚吊装后锚栓定位定死了。还需要二次浇灌吗,靠什么来调节?怎么调节?
靴梁式柱脚需要设抗剪键吗?本人做了一重钢厂房,靴梁式柱脚,甲方要求去掉二次浇灌层,那抗剪键怎么办?抗剪键留槽还有什么用?
如果短柱不留槽,那抗剪键该用什么方式代替啊?请教啦!
V6 修改于2008-11-24 14:44
钢结构1






积分 77
帖子 37
2008-11-25 11:09    顶部
1。柱脚需要二次灌浆,靠柱底板下的垫铁或柱底板上的调节螺栓来调节,
    (柱脚不二次灌浆就无法保证柱底板与基础混凝土柱的接触面积,无法保证柱的垂直度,无法保证柱底板的下标高与设计标高较精确地相符。前几年有很多设计单位都是在柱底板上设置调节螺栓,用来调节柱。现在多用柱底板下的垫铁来调节,一般二次灌浆层为50MM左右,用垫铁调节柱对安装公司来讲是常识,设计者不必多虑。)

    2。需不需要抗剪键,要由计算来确定,在我国的有关规范里,一般是钢柱底与混凝土柱的摩擦力不能满足柱所受的水平力,才加抗剪键(美国规范不考率摩擦力,都加抗剪键 )。

    3。如果需要抗剪键,且抗剪键的高度大于二次灌浆层,那当然要留抗剪槽。

  另补充一点:地脚螺栓不能先将柱底板固定死,需通过垫铁将柱调好后,才能固定。
钢结构1 修改于2008-11-25 11:48
yu_hongjun






积分 51
帖子 54
2008-12-1 16:10    QQ 顶部
有一种抗键剪不用2次浇注
用分开的几个圆管预埋
连接时砂浆找平即可
前提是底板在对应圆管处开圆孔,圆管插入后,在底板上边与圆管周边焊接

此种要求定位要精确
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0