游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教弹性支座和长圆孔
kolapyka
积分
236
帖子
191
#1
2009-1-14 10:10
福州建筑审图中心的大师认为矩形平板压力支座不是弹性支座,橡胶支座才是弹性支座,这样的说法对吗?他说平板压力支座的加大螺栓孔只是为了便于安装,无其他作用,这个说法对吗?弹性支座所谓的弹性是由支座下部支撑结构来确定的吧,那么支座放在悬臂梁上应该怎么考虑?
okok
修改于2009-01-14 12:07
tumu8420
积分
55
帖子
58
#2
2009-1-14 10:45
加大螺栓孔并不是单纯地是为了安装方便,其实在温度作用下水平力会大于竖向反力与摩擦系数的乘积,也就是说螺栓孔放大另一方面是为了能够释放一定的水平位移,减小水平力的作用。
个人认为弹性支座应该是由其刚度来决定的,当与下部结构连接时不能不考虑到下部结构的位移影响,特别像你说的支撑在悬臂梁上的情形。
kolapyka
积分
236
帖子
191
#3
2009-1-14 14:05
0 分
但是审图中心的同志就是不这么认为,我也没有办法
@82902800
积分
139
帖子
82
#4
2009-1-15 10:49
我认为审图中心没有错
加大螺栓孔理论上可以认为释放一定的水平位移从而来减小水平力,但实际上由于有摩擦力的存在是要打个折扣的。但如果能减小接触面的摩擦力(如减小摩擦系数)还是可以的。但要注意两点
1,支座处位移长度是否满足要求。
2,结构位移是否满足要求。
弹性支座是由其刚度来决定的是无庸置疑的。但对于楼主所说的支座放在悬臂梁上,不知你的结构能传上来看看吗?