游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
!急 求助高手 重型结构柱脚垫板受力受力如何分析??
luckyz
积分
6
帖子
7
#1
2011-8-15 17:32
纠结 柱脚垫板厚度方向受压 不知道钢板的受压极限是多少??原来图纸设计的Q345B不知道能不能用235的代用??
luckyz
修改于2011-08-15 17:43
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#2
2011-8-15 17:49
1、从图上看像是两端的支座。请在确认一下。
2、如果设计图上要求Q345B,最好按原图制作。如需待代用还是要通过设计单位。
3、具体计算,可以参考《钢结构连接节点设计手册》公式(8-137)
顺其自然,随遇而安。
luckyz
积分
6
帖子
7
#3
2011-8-15 17:58
谢谢 是200吨重的煤斗 四个支座成方形布置, 支座垫板下面是钢梁...材料采购周期太长,进度与质量矛盾 领导让算算 找设计院确认呢
财务处
积分
234
帖子
176
#4
2011-8-15 23:40
换 没有问题,得通过设计,翼缘刨平顶紧的吧,应力按受力面 +45度向下扩散。
狂图霸业谈笑中,不胜人生一场醉。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0