fushiboy
积分
220
帖子
132
#1
2011-12-27 22:32
最近在做一个受拉柱脚设计。基本情况是:通过构造措施可以保证柱脚节点受轴心拉力作用。因为柱脚所受拉力不大,这里准备采用多根M30的直地脚螺栓(JB/ZQ 4364-2006)锚固,可以保证地脚螺栓有2.5的静力安全系数。问题在于我查我国建筑国标设计规范,上面没看到关于受拉柱脚的规定(均针对于偏压构件?),翻阅欧洲3 part1-8节点设计规范也是得到明确的答案,桥梁相关规范更是不见相关的内容。因为本人是桥梁相关设计人员,桥梁构件中钢筋混凝土预埋地脚螺栓采用较少。在桥梁塔墩相接的位置和悬索桥桥锚碇处多采用预应力锚固。这次设计的锚固构件偏小,受力也较小,所以想尽量避免采用预应力锚固。但如采用地脚螺栓锚固,因为没有预应力,节点受拉时底层的预埋钢板与混凝土之间会不会存在脱离的现象,这种连接是否可靠?初来乍到,希望节点版各位大侠给予指导,呵呵
受拉节点一般构造:
fushiboy
修改于2011-12-28 19:44
CGGCENGINEER
积分
304
帖子
163
#2
2012-1-11 11:23
本节点类似钢结构柱脚,不过工民建设计中一般不考虑受拉时的脱离变形。再则,锚栓拧紧时,也会有预紧力存在,所以在拉力不是很大时,支座的变形影响应该是很小的,可以忽略。