H型钢柱与梁刚性节点连接问题
jiahuanlai
积分
19
帖子
16
#1
2013-4-26 23:30
最近我做一个H型钢柱与梁的刚性连接,上下翼缘与柱翼缘焊接,腹板利用剪切板螺栓连接,请问剪切板是事先焊接在柱翼缘的吗?而且上下翼缘的垫板在焊接完成之后留还是不留?如何处理?焊接下翼缘与柱翼缘时候,对接焊缝需要穿过腹板,使之焊接不连续,实际中是怎么做的?上翼缘焊接就不存在这个问题了。我主要是对梁柱连接程序不清楚,并且由于施工的操作对理论计算造成的影响也模糊。希望大家帮忙。
jiahuanlai
积分
19
帖子
16
#2
2013-4-28 17:02
0 分
为什么没有人回答我呢,失落。。。
longdcr710
积分
16
帖子
11
#3
2013-4-28 18:00
腹板连接板要事先焊在柱上,上下翼缘垫板焊完不处理留着就行,腹板靠上下翼缘处要开过焊孔、上翼缘处是为了放垫板、下翼缘处是为了使焊缝连续,梁上下翼缘要开坡口、坡口都要朝上。
Drawing1.dwg ( 61.28 K)
下载次数 64
longdcr710
修改于2013-04-28 18:08
jiahuanlai
积分
19
帖子
16
#4
2013-4-28 18:18
longdcr710 wrote:
腹板连接板要事先焊在柱上,上下翼缘垫板焊完不处理留着就行,腹板靠上下翼缘处要开过焊孔、上翼缘处是为了放垫板、下翼缘处是为了使焊缝连续,梁上下翼缘要开坡口、坡口都要朝上。 ...
非常感谢你的回复。还有两个问题,那个垫板也是事先焊接在柱翼缘上的吗?还有就是垫板切除然后补焊的做法多不多?因为我要用有限元模拟节点,考虑到焊完之后垫板留与否,如果留着对结果没有什么大的影响的话我就不留了。谢谢
longdcr710
积分
16
帖子
11
#5
2013-5-1 20:24
垫板不用事先焊,那叫焊缝衬板、都是发现场由焊工在焊接时装上,焊接完是无法切除的、因为与焊缝熔为一体了。