求教梁柱斜交交点做法
laook1
积分
12
帖子
8
#1
2016-1-25 10:51
如图示意,梁柱刚接做法
A、B为型钢混凝土柱子与钢梁斜交,选用哪个方案更好?有出处么?
C、D为钢柱与钢梁斜交,选用哪个方案更好?有出处么?
选用D方案,需要在梁腹板位置设置竖向加劲肋或者其他加强措施么?
谢谢
心逸无涛
积分
241
帖子
155
#2
2016-1-25 16:05
按理论分析,有条件的情况下当然是B和D更合理,避免柱承受额外的偏心带来的弯矩,但是很多情况下都没有条件
1.一般这个钢骨的翼缘宽度做不大,相邻2个翼缘间的净距最好不小于150mm,便于中部焊缝施焊,比如你图中按估算应该间距太小,焊枪不好操作
2.如果钢梁的斜角再比较大,钢梁翼缘可能突出钢柱的翼缘
所以一般我就用A和C了
一家之言,仅供参考
心逸无涛
修改于2016-01-25 16:32
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#3
2016-1-29 11:00
B和D也是可以用的,这时将节点域连接板侧封成箱形就可以了。