节点补强板?
哈哈哈擦擦






积分 3
帖子 2
2016-11-15 11:48    顶部


图片中348x737x3的板是用来做什么的,设计院的说是节点加强板(加强腹板用的,柱规格是hw400x400x13x21的)。如果是抗剪的那焊个3mm板真的有用么?如果是防腹板屈曲不是应该用加劲肋么,还是什么规定的节点构造措施,我读书少你们不要骗我。

okok 修改于2016-11-16 11:37
jun67






积分 419
帖子 221
2016-11-15 17:30    QQ 顶部
这是为了保证节点刚度。

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015的要求如下:



PKPM程序(V2.1)的技术条件如下:



pkpm计算的时候有3种方式,如下:




从规范的公式可以看出,连接节点的刚度和腹板的相对厚度、端板的尺寸有关。
程序验算时候,勾选的选项可以是加斜加劲肋、局部加厚腹板;也可以在计算设计过程中,把端板改厚(验算复核),等等。
jun67 修改于2016-11-15 17:38
哈哈哈擦擦






积分 3
帖子 2
2016-11-16 07:58    顶部
谢谢,受教了
 