游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
变截面钢柱拼接位置?
cwsy
积分
1292
帖子
470
#1
2024-9-24 07:22
变截面钢柱拼接位置?
.
cwsy
积分
1292
帖子
470
#2
2024-9-24 07:23
继续...
.
cwsy
积分
1292
帖子
470
#3
2024-9-24 07:24
继续...
腹板屈曲后强度
.
cwsy
积分
1292
帖子
470
#4
2024-9-24 07:56
补充说明#3楼:
等间距加劲肋情况下,中部区格抗剪自动满足。(中部区格剪力小)
因此,中部区格加劲肋间距可加大(例如3h,也可不布置),中部区格考虑腹板屈曲后强度利用,还是有一点作用的。
目前一些国产软件只能布置等间距加劲肋,这是不合理的。
如上分析:布置等间距加劲肋情况一般很少采用。加劲肋间距端部密集,中部稀疏才是合理的!
cwsy
修改于2024-09-24 08:39
cwsy
积分
1292
帖子
470
#5
2024-9-26 07:43
继续讨论:
个人一点看法:
.
lijingas
积分
1359
帖子
662
#6
2024-11-11 13:09
这个节点确实感觉有问题,柱变截面在梁柱节点区域内,不知道柱节点域怎么计算?
?
cwsy
积分
1292
帖子
470
#7
2024-11-25 08:49
无意间又翻到一张图片,这张图片更清楚:
(资料来源于网络 日本高层钢结构案例)
图示日本高层钢结构案例变截面位置:起点钢筋混凝土楼板面。(一定是节点核心区之外变截面)
而我国一系列规范(钢规 高钢规 钢管混凝土规程 型钢混凝土规程等等) 都存在这个问题!(即在节点核心区变截面),应该是存疑的?
.
cwsy
修改于2024-11-25 08:52