钢梁与混凝土框架柱要达到刚接,节点如何处理较好?
wswy






积分 218
帖子 168
2004-9-16 13:55    顶部


钢梁与混凝土框架柱要达到刚接,节点如何处理较好?
sxp76






积分 41
帖子 48
2004-9-17 08:20    顶部


在砼梁上埋预埋件,然后钢梁与埋件连接,翼缘采用坡口焊,腹板采用直角焊或者衬角钢用高强螺栓或焊缝连都可以。
wswy






积分 218
帖子 168
2004-9-17 09:21    顶部


预埋件要怎么做才能达到要求?节点处弯矩为2000KN.M.
allan






积分 2171
帖子 1244
2004-9-17 12:41    顶部


《混凝土规范》161~163页有预埋件计算的公式,情根据具体的受力模型选择相应的公式计算所需要的锚筋面积,锚筋间距和布置满足规范构造要求即可。



有心就好,身体力行
dzwxw1011






积分 51
帖子 40
2004-9-24 16:45    顶部


还是做成铰接比较好,做成刚接以后,砼柱要承受弯矩,对砼柱是不利的,刚接节点也不好处理。
aining






积分 3
帖子 6
2004-9-25 18:18    顶部


钢梁两端都有砼柱做成铰接应该会好一些!如果是飘梁没有拉杆和撑杆的情况下做成刚节点。
蓝鸟






积分 182
帖子 153
2004-10-9 18:17    顶部


有一种做法是在柱中埋入一段H钢芯,再带埋件
NoahsArk






积分 140
帖子 143
2004-10-14 18:28    顶部


可以先在柱上设置埋件,钢梁与之剖口焊接,同时,可以在埋件上焊一牛腿,将梁放在牛腿上,绝对刚结,我做过很多这样的节点
kswu






积分 1334
帖子 891
2004-10-14 19:12    顶部


楼上概念可能有误,按你的做法还是一个铰。
至少,柱顶还要焊埋件,在梁的上翼缘加设盖板。
但是,梁上翼缘是有坡的,连接很麻烦,所以,一般钢梁与混凝土只采用铰接。
当然,刚接不是不可以。
kswu






积分 1334
帖子 891
2004-10-15 08:06    顶部


实际上,这还是一个内力传递的问题,剪力是没问题了,可是,弯矩没法传递,这就是说楼上的做法还是一个铰的原因。
花心LMO






积分 183
帖子 95
2004-10-15 19:53    QQ 顶部


http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=55250

最近一段时间一直忙于工程把这事给忘了!前一段我设计了个工程,就是全部采用砼柱钢梁结构,面积5万多,三层,23米高。节点为钢梁穿过砼柱,在钢梁上下设上、下承压圈。节点通过在清华大学的试验,现已应用在该工程上了。
wanyeqing2003 修改于2012-07-18 15:12
wwangbbing2004






积分 20
帖子 23
2004-10-17 10:42    QQ 顶部


最好做成铰接,刚接很难处理,处理不好钢梁梁端的弯矩就没法传了,
 