游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
门式刚架梁柱端板连接做法的异议
LsJ
积分
121
帖子
72
#1
2001-11-25 13:48
无论端板怎么放,节点处都是弯矩最大点,应该避免在该处连接。
应该在柱顶车间焊接短梁,现场用高强螺栓进行梁上下翼缘和腹板的拼接,双剪。
运输时将短梁向上放置,不影响钢柱的装车量,4m内也不会超过公路涵洞的高度。(┗━)
wanyeqing2003
修改于2014-02-01 11:18
光源
积分
778
帖子
218
#2
2001-11-25 14:32
我认为他说的有理,所以,节点处的钢板都很厚,如果梁柱为一整体,似乎好一些,搞加工的同志,不知这样加工起来有无困难,梁上翼缘向下弯折成柱的外翼缘,梁下翼缘向下弯折成柱内翼缘,避开最大弯矩,可否?
萝罗
积分
132
帖子
55
#3
2001-11-25 17:45
问题在于钢结构厂家制做起来不会这样的,麻烦。
现在国内钢结构厂家基本上是能省事就省事,
所以,基本上会反对那样做的。
再说运输也是个问题。
一切为了钱,都是钱闹的。
pplbb
积分
2005
帖子
466
#4
2001-11-25 17:48
施工上应该没有问题,问题是在弯折处的应力集中怎么处理?除非是轧制。。。。
sonny
积分
180
帖子
92
#5
2001-11-25 21:14
前一段时间我做过一个在柱顶加短梁的,效果还可以,南方一些厂家也这么做。
不过我个人还是喜欢直接在柱头拼接,这样大家作起来都简单!
zhe
积分
346
帖子
74
#6
2001-11-26 22:28
先用一个短梁和柱连接(一般用焊接,加工厂里的焊接质量可以得到保证),再用高强螺栓将短梁与刚架梁相连,可以方便施工,对于抗震也有一定的益处
flywalker
积分
2096
帖子
1046
#7
2001-12-1 14:54
现在加工是头,他说难,麻烦,你就的改啊!
A-B-C
积分
168
帖子
48
#8
2001-12-1 23:08
在下认为各有利弊,所以需根据具体情况而定。一般情况下以方便加工、便于运输及安装为好,也可降低造价。如果连接强度难于满足,则需采用其它措施。
businiao
积分
78
帖子
68
#9
2002-8-16 20:17
加工厂家不愿意这么做主要原因还是竞争不激烈
大法师
积分
1805
帖子
567
#10
2002-8-21 12:28
除了上面各位老兄所说的制作厂的原因,我想补充两句:
1、梁柱交接处是弯矩最大,但此处梁的截面高度往往也设为最大,这也是门式刚架采用变截面来省钢材的原因,即截面跟着弯矩包罗图走。所以这里计算所得的螺栓及端板厚度不一定会很大,至少我作的结构一般20或25mm厚的端板就够了。
相反,如果想把连接节点设在反弯点处(此时弯矩最小)。首先,反弯点位置在不同的荷载下会有所不同,如果考虑活载不均匀布置(我认为屋面活载是不应该考虑不均匀布置的,但设计院往往要考虑,包括STS干脆自动就这样考虑了),反弯点的位置变化就更大了。也就是说,再怎么调整,连接节点都不大可能设在弯矩为0的地方。而且,我好象记得连接节点的承载力必须要大于此处截面承载力的50%。更重要的是,此处的梁的截面高度也会变小。那么,在弯矩作用下,端板的厚度不一定会小到哪去。
2、端板厚度小了,制作时更容易产生变形。
3、如果采用首帖中老工程师建议的连接办法,首先是工地上散件增多,一个个都是单独的连接板,丢个几块也真够麻烦的。而且一般要用摩擦型螺栓,虽说这样连接刚度好,但摩擦面的要求更严格,极有可能现场安装时摩擦面的状况与设计时完全不同,毕竟轻钢结构,不会象高层或重钢那样引起重视,好象是个钢结构厂就能做轻钢。端板连接时摩擦面没什么要求,就好一些。
4、柱的外翼缘一般都焊有檩托板,运输时如果如首帖所说将短梁向上放,这些檩托板朝下,极容易碰坏。而且容易倒,除非旁边加足够撑。
妹妹的女衣店,是否入得了结构师的法眼 http://shop59336176.taobao.com/
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0